11问答网
所有问题
房建中关于后浇带的浇注时间
后浇带应该什么时间浇注有具体的规范规定么 哪本书?
有没有说后浇带在特定环境下可以取消的这一说
举报该问题
推荐答案 2013-07-22
后浇带应该42d后浇注,高层建筑的后浇带应该在结构顶板混凝土浇注14d后进行.
'地下工程防水技术规范'GB50108
后浇带在特定环境下可以取消,在浇注混凝土时在后浇带的位置做加强带就OK了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/24P2484FP.html
其他回答
第1个回答 2013-07-22
后浇带
分为伸缩后浇带(或叫温度后浇带)和沉降后浇带,
伸缩后浇带一般是混凝土浇筑时间60天后可以封闭后浇带。
沉降后浇带大多用在
高层建筑
中,当然有时多层建筑也会用;他的封闭一般要等到后浇带两侧沉降稳定后才能封闭,不能简单的设定14天后,要根据
沉降观测
的实际数据来确定,
后浇带可以取消,但要采取很多的措施,要增加造价的,如果没有很特殊的情况,最好用后浇带,它是比较成熟的做法。
本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
房屋建筑中 浇筑后浇带时 需要做试块吗
混凝土浇筑过程中在什么情况下设置后浇带,具体怎么设置呢
后浇带什么时候浇注? 后浇带的龄期是多少天
建筑物的后浇带一般在什么时候浇注。?提前浇注的后果是什么
混凝土二次浇注与后浇带