以前一个鱼塘,然后用山石和山渣填高0.8米用压路机压实后再填高0.8米压实然后再做条形基础做3层住宅地基该

以前一个鱼塘,然后用山石和山渣填高0.8米用压路机压实后再填高0.8米压实然后再做条形基础做3层住宅地基该挖多深?

1、首先应清理鱼塘塘底的淤泥,清理深度视现场具体情况而定。经验深度为3-5米。这一步你并没有做到。

2、山石、山渣的抗压强度没有指标,且分层压实做得不够,一般应每0.25米压一次。这一步你也没有做到。

3、3层住宅的竖向压力估计大概为30吨/平方米。也就是300KPa(设计值)。

4、因为鱼塘没有清底以及回填压实不充分的缘故。保守估计其抗压强度(特征值)不超过200KPa。所以不建议采用条形基础。

5、建议采用强夯、干振冲碎石桩、CFG桩等地基处理方式对现有地基实施加固处理。使其竖向抗压强度特征值达到或超过300KPa(特征值)。并在其上部采用独立柱基。(基础底面积应进行抗压强度及变形验算)。

总之,如果你不想房子修好2-3年就倾斜垮塌。还是要进行必要的加固处理。并且最好在加固处理完成后作地基检测。(包括动力初探或静载试验)。追问

填高的底层是大石块,装满的工程车可以在场地(现高0.8m)上随处行走且无下沉。我现在刚好才填高0.8M能告诉我接下来怎么做吗?

追答

装满的工程车可以在场地(现高0.8m)上随处行走且无下沉。

这个根据经验只能说地基浅层的强度基本能达到150-200KPa。

深层的抗压强度并不清楚。

另外,现在全国的建筑都是需要强制性作地基基础质量检测的。

否则无法验收,无法拿到产权。也就无法进行交易。

建筑的学问很深很广,一两句话不可能完全解决问题。一旦有安全隐患,后果不堪设想。

特别是地下隐蔽部分,看不到摸不着。刚刚建好可能看不到问题,时间一长就暴露出来了。到时候后悔都来不及。

所以建议还是找当地的专业勘察、设计、施工、监理、检测单位一起来搞。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-23
亲,你这里是鱼塘改建。
地基不能随便给你估测。
建议你到地质勘查局去找人测测地质。
千万别乱来,如果地基没有做好,以后很有可能房屋下沉。
简单的说,地基没有做好,基础打浅了,房子下沉,墙体开裂什么的都是很正常的。
第2个回答  2013-07-23
3层住宅建在鱼塘上有风险,最好找专业人士或设计院的结合现场地质情况计算下,安全第一。