回顶支撑是什么意思

如题所述

问题一:在工程实践中,“回顶”是指在地下室顶板上增加支撑结构以增强楼板承载力的操作。例如,当需要在地下室顶板上安装外用电梯但楼板承载力不足时,可以通过计算,在外用电梯基础对应的受力范围内设置钢管或碗口架等支撑设施,将受力层层传递,直至传递到基础或底板,此过程即为“回顶”。需要注意的是,如果在梁板混凝土未达到设计强度时就拆除脚手架,然后再进行支撑,会导致楼板挠度变形和微小裂缝的产生,这对混凝土的耐久性是有害的。
问题二:木工回顶支撑的拆除时间不应仅以天数来决定,而应考虑气温等因素。根据GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》,支撑的拆除时间应满足结构强度要求。
问题三:“电梯回顶”是指电梯在正常情况下,到达顶楼平层后应停止并等待有向下运行的指令。然而,当电梯出现故障,如位置感应装置出错,导致控制系统无法正确获取电梯当前位置信息(专业上称为“乱层”),电梯在上行时可能会冲顶(即到达最上端的保护装置),在下行时可能会冲底(即直到触及底坑内的缓冲器保护装置才会停止)。
问题四:“后浇带拆模和支顶”是指在建筑的后浇带区域,模板拆除后,该部分结构会处于悬臂状态,此时需对其进行支撑以保护构件并承受上部施工荷载,这一过程称为支顶。
问题五:地下室顶板回撑的设置是可行的,但需要进行详细的验算。验算时应根据不同的破坏机理对破坏面进行逐一验算,例如,对于柱子的压弯破坏,应按照压弯构件进行验算;而对于其他节点,则应按照其特定的破坏机制进行计算。
问题六:“后浇带留筋”是指在建筑的后浇带区域,混凝土浇筑时会预留钢筋,以便在后续施工中使用。具体留筋方式可以参考12G901-3图集的5-4、5-5页,如有疑问,可进一步咨询。
问题七:后浇带模板拆除后,应根据施工操作的需要进行支撑。在浇筑混凝土时使用的脚手架通常用于支撑上部结构,在混凝土养护期后可以拆除并重新用于其他层次的施工。室内支撑用的钢管脚手架可能不符合装饰时使用的脚手架要求,而室外脚手架在浇注混凝土后可以一直使用到砌筑和装饰阶段。在费用计算方面,混凝土浇筑时的脚手架(钢管支撑)通常包括在模板工程内,而砌筑和装饰阶段的脚手架则需单独计算。
问题八:在技术分析中,“回踩”和“回调”有明显的区别。“回踩”通常指价格对近期技术支撑位的确认,其幅度较浅,回踩确认后,原有发展趋势通常不会发生根本性变化。而“回调”则标志着一个波段结束并开始向下调整,可能包含大幅度的洗盘或主力出货行为,其幅度较深,如果重要支撑位被突破,价格可能会大幅下跌至新的支撑位,原有趋势可能因此发生改变。
问题九:沉降后浇带浇筑的模板拆除时间应根据混凝土强度的实际达到情况来确定。一般情况下,混凝土在养护期后的一周内可达到约80%的强度,而完全达到设计强度通常需要28天。
问题十:在书法中,“回顶”是指在收笔时,笔尖轻轻顶一下纸面,使笔尖恢复直立状态,以便进行下一次书写。