空调额定输入功率和电流怎么计算?

5HP三相空调,制冷量:14.5KW,电加热:9KW,加湿器:5KW
求室内机和室外机的额定功率,额定输入电流,最大输入电流
制冷额定输入电流和加热额定输入电流,制冷最大输入电流和加热最大输入电流
求各位大侠帮忙算一下!跪谢!有追加分!

5hp=5*0.735=3.675kw, 主机工作时的电流=3.675/0.22/0.85=19.6a(单相时) 或=3.675/0.38/1.73/0.85=6.57a(三相时)通常1HP是735瓦,再加上室内外风机及控制板消耗功率算100W。冷量不是消耗电能量,1HP电能大约能制2500W冷量。也就是1HP机消耗电能功率大约835W,2HP机1570W。

空调是按输入功率计算耗电量的,制冷量是输出功率。空调说明书上都标有输出功率、输入功率。1P(1匹)空调输出功率可达2500W,但决非耗电量是2500W。1P空调的输入功率(也就是即耗电量)每小时是850W-1000W,1P空调使用1小时电费仅为0.4元左右。

扩展资料:

在使用过程中,细心调节室温,制冷时定高1℃,均可省电10%以上,而几乎感觉不到温度的差别。夏天25℃-28℃最为科学,既给人体带来舒适性,又是节能的最佳温度。在空调的维护过程中,空调过滤网应该经常清洗,否则网罩堵塞也会影响制冷效果。

以一台普通的1.5匹定速空调为例,其耗电量为1.3度/小时,如果夏冬两季运转180天,每天5小时,按电价0.60元/度来算,每年仅空调用电就需支出702元;如果使用能效比较高的变频空调,按照目前水平节能省电至少35%,每年可节省开支245.7元,8年至少可节约2000元左右。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-07

一、5hp=5*0.735=3.675kw, 主机工作时的电流=3.675/0.22/0.85=19.6a(单相时) 或=3.675/0.38/1.73/0.85=6.57a(三相时)

二、通常1HP是735瓦,再加上室内外风机及控制板消耗功率算100W。冷量不是消耗电能量,1HP电能大约能制2500W冷量。也就是1HP机消耗电能功率大约835W,2HP机1570W。

实际使用中会随环境温度引起的压缩机管道压力变化波动。电流=电能功率/电压,压缩机启动电流约为10--20倍,变频机没有瞬间启动电流。

空调的功率分电源消耗功率、制冷制热功率;电源消耗功率是压缩机的功率+内外机风机的功率+制热模式辅助加热丝的功率+控制器件的消耗功率;制冷制热产生的能量转换过来的;选空调是要选能效比高的空调,才能省电。就是消耗点功率要低,制冷制热功率要高。



扩展资料:

对于直流电来说,功率等于电流乘以电压功率(直流)=电流*电压对于常用的交流电来说,还要再乘以功率因数功率(单相交流)=电压*电流*功率因数如果从开始计时到时刻t这段时间间隔内,力的做功为W,则功W与完成这些功所用时间t的比值叫做功率。

如果使用的是三相交流电,还要再乘以1.732功率(三相交流)=电压*电流*功率因数*1.732
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-19

按输入功率计算就行了,后面的仅是。空调的技术参数:5HP=5*0.735=3.675kw主机工作时的电流=3.675/0.22/0.85=19.6A(单相时)或=3.675/0.38/1.73/0.85=6.57A(三相时)

1、如果是额定电压AC220V(单相)的空调,电流为空调的额定功率除以这个220V的值。

2、空调如果是额定电压380(三相)的 ,电流值为额定功率除以380,再除以根号3,即为每一相的电流值,这个值也是选择空开的依据。

扩展资料

空调一般不用计算功率和电流,因为空调的标识里、或是说明书里都有空调参数的标注,比如制冷、制热的输入功率,制冷、制热的输出功率,有些还标有最大输入功率和最大输入电流等。如果非要自己计算,可用钳流表钳出电流、和电压,就可计算出功率,功率=电压×电流,电流=功率÷电压。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-03-08
你这是冷量、热量等功率,消耗功率和电流铭牌有标示。通常1HP是735瓦,再加上室内外风机及控制板消耗功率算100W。冷量不是消耗电能量,1HP电能大约能制2500W冷量。也就是1HP机消耗电能功率大约835W,2HP机1570W,实际使用中会随环境温度引起的压缩机管道压力变化波动。电流=电能功率/电压,压缩机启动电流约为10--20倍,变频机没有瞬间启动电流。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-07-29
按输入功率计算就行了,后面的仅是空调的技术参数。
5HP=5*0.735=3.675kw, 主机工作时的电流=3.675/0.22/0.85=19.6A(单相时)
或=3.675/0.38/1.73/0.85=6.57A(三相时)追问

能把我想要的数据给我计算一下给我吗?

本回答被网友采纳