后浇带的混凝土需要什么等级的啊?

如题所述

为了防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。

后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝

后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。

后浇带浇筑设计要求

(1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。

(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。

(3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。

(4)后浇带砼的补浇时间,“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)规定是45天后浇筑 。混凝土结构构造手册第三版中国建筑工业出版社规定是28天。

(5)后浇带的砼配制及强度,原砼等级提高一级的补偿收缩混凝土浇筑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-30
比留置后浇带的板高一个等级,采用的是抗渗膨胀混凝土,比如你板用的是C35,后浇带用的就是C40P8本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-30
比原混凝土强度提高一个等级的微膨胀混凝土浇筑后浇带。见结构设计总说明。
第3个回答  2020-12-27

混凝土抗渗等级介绍

第4个回答  2013-07-30
用同等级补偿收缩砼