格力空调KFR-50GW/K故障代码显示F2是什么?

上电开一会就显示F2

    格力系列定频柜机和变频柜机空调,故障代码没有F2的,只有E1~E5,应该是E2,E2是蒸发器防冻结保护;

    需要检测室内机管温传感器阻值是否正常,(正常25℃时的电阻值为8KΩ),还需要检查室内机风路是否脏堵或低速档运行;

    制冷模式下,用户使用空调一般习惯将温度设定较低,风速设定较高,以迅速获得清凉。一段时间后,房间温度急剧下降,用户会经常容易忘记调节温度和风速,空调持续在较低的温度和较高的风速下运转,浪费电力。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-29
显示F2,说明故障是室内盘管温度传感器开路或短路。检测传感器正常的话就是电脑板故障。
第2个回答  2013-07-29
楼主你说的不对吧,格力系列定频柜机和变频柜机空调,故障代码没有F2的,只有E1~E5,应该是E2吧,E2是蒸发器防冻结保护,1 检测室内机管温传感器阻值是否正常,(正常25℃时的电阻值为8KΩ),2 检查室内机风路是否脏堵或低速档运行。