12千瓦的加热器用220v家用电,需要多粗的铜线或铝线?

我想问一下12千瓦的机器接家用单相220V的电最少要用多粗的线,多少A的安全闸

加热器一般是纯阻性负荷,电流为12000/220=54.5A,导线用25平方毫米较合理,如果线路较短且导线明敷(散热较好)且环境温度不特别高用16平方毫米也勉强可以。安全闸电流不得小于60A。追问

楼上回答的说6平的就行了,请问可以吗?

追答

肯定不安全。但是线路不长的话临时使用也能工作

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
  220伏电压,那么电流就是12Kw/220=54.5A 。应该使用6平方或者10平方铜线,穿管使用用10平方铜线,空气中敷设使用6平方铜线也凑合,最好是10平方。
  口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)
  口诀2:按导线截面算额定载流量
  各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
第2个回答  2013-07-29
12000/220V=54A,用6平方的线够了,在室内假如温度常年在过线的地方周围温度不超过25°的话,安全闸用60A的就行追问

机器厂里的人告诉我说要用10平的线,但是我们这附近没有卖那么粗的,最粗的是6平的,所以我想问问6平的铜线能用吗

追答

10平的是很保险的了,这个电流用6平的够了

第3个回答  2013-07-29
12千瓦÷220V=55A,查《电工手册》需要10平方铜线,因为10平方铜线的截流量是59A,可满足要求。(6平方铜线的截流量是44A,不能使用,否则电线会烧的)本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-07-29
至少6平方,开关用50A的、追问

确定6平方的铜芯BV 线就可以了吗?可以的话我就买了,我们这附近最粗的就是6平的

追答

可以的,
BVR,和BV一样用,可是BVR的好拉一点而已!最好是用铜线,要是铝线要用10平方。