建筑工地混凝土试块的问题

混凝土试块制作应注意那些标准?
混凝土试块拆模前是否可以放置在阳光下?高温天气下可以在阳光下放置多久?
混凝土试块拆模的时候应该是几天?
同条件试块养护应注意什么?
标养试块养护应注意什么?
如何将试块的强度达到同等标号砼的强度?
试块拆模后长期放置在水里会有什么影响?
快速制作试块的方法有哪几种?

这个内容一定要查有关的规范,因为内容太多了,简单说下:
1、数量的确定与很多内容有关,至少2-3组,数量与浇筑的混凝土方量、工艺、结构部位有关,假使你是浇筑的板梁,一般会要求一片梁或一槽梁要几组,各个部位要求不同,如果你是浇注大体积混凝土,与一般体积的混凝土试件数量又会不同。试件的组数不同,强度的评定方法也会不同(一般分大于10组和少于10组)

2、试件的制作
混凝土试件一般有两种,抗压150*150*150 和抗弯拉150*150*550 试件制作要先取有代表性的混凝土,分两层人工插捣,插捣的钢筋(要求圆钢,直径为**)和次数都有要求。具体试验操作规范的很详细,插的方法也有要求的哦。不许乱插,呵呵,强烈鄙视用振捣棒振的,不知道现在允许不允许使用震动台了,不过即使允许,频率、振幅估计也有要求。不搞试验已经很多年了,建议你查阅公路工程试验操作规程。

混凝土试块拆模前是不可以放置在阳光下的
高温天气下不可以在阳光下放置
混凝土试块拆模的时候应该是3天
同条件试块养护应注意温度\湿度\
标养试块养护应注意什么?
标养室应该是一间隔热保温的房间,因此建造时必须对围护结构保温处理,以保证室内温度的恒定,减少冷热能量的消耗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-11

混凝土试块-拆模教学

第2个回答  推荐于2017-09-30
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土结构工程施工应按规定留置标准养护混凝土强度试块。
混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
普通混凝土的物理力学性能和长期性能,耐久性能试验试块,除抗渗,疲劳试验外,均以3块
为一组。每组试验的试块,应从同一盘或同一车运送的混凝土中取出,并应立即制作试块。
同一分部工程、同品种、同强度等级的600oC•d同条件养护试件为一验收批,试块强度值应乘以折算系数后按现行《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)进行检验评定。根据试块组数的不同分别采用统计法和非统计法进行评定。强度评定应列出公式,写出计算过程。验收批评定合格,则通过验收;验收批评定不合格,则通过非破损或微破损检验的方法,推定该验收批某部位或全部混凝土强度。一般情况下,主体结构每一结构层涉及结构安全的每一强度等级的同类构件均应留置一组600oC•d同条件养护试件。例如,框架结构的一层梁,板及框架柱。对于构造柱,由于其不是影响结构安全的构件,可不留置同条件试块。对于地基基础工程,应确定影响结构安全的构件,然后留置同条件试块。例如,砖混结构混凝土条形基础,混凝土条基应留置同条件试块。而基础圈梁则不必留置同条件试块。