免漆木门安装规范 验收

怎样验收免漆木门

免漆门的安装规范及标准:  安装步骤:按照安装的先后顺序分为:门框的组合、门洞的安放、门扇的入洞三大部分。   一、门框安装方法:   30MM厚的门框可适合宽度120MM、150MM、180MM、210MM、240MM等墙体,能够满足大部分装修的要求。   1、拆开整体门套线的包装箱,检查各种部件:1条823±1MM长的顶框,2条约2.1米长的侧框、门套线、前门框线、后门框线、静音条、门挡线、固定铁片、膨胀螺丝、木螺丝等。   2、在两条侧框的一端已有加工好的9×18MM的固定用台阶,并钻有两小孔以方便木螺丝的固定;在侧面,钻有沉头孔,安装时可用膨胀螺丝固定。保证在对齐以后用木螺丝锁紧顶框和侧框。   3、在下方置一块临时固定木方,进行辅助校正,使门框大致成垂直方形。门框安装完毕。   二、门洞安装方法:   1、把组合好的门框装入门洞,调整好两侧及顶部间隙,用木楔调平调直并垫紧门框。   2、如用膨胀螺丝安装则用冲击钻对准侧框上的膨胀螺丝孔在墙体上钻孔,装上膨胀螺丝并锁紧;如用固定铁片安装,则对准铁片上预留的孔钻孔,塞入壁虎,用自攻螺丝紧固。   3、在墙体和门框间的空隙里填充发泡胶或水泥浆。   4、发泡胶或水泥浆风干后,去掉临时固定木方并锯掉多余的凸出木楔。   5、用万能胶水把前门框线、后门框线粘贴到门框上。接角处需在宽度方向切45度角,前门框线为70MM,后门框线为100MM、150MM、250MM等规格。   6、用万能胶水把门套线粘贴并插入到门框上特有的3MM宽30MM深的沟槽内,根据不同的墙体宽度调整插入深度。组合时接角处需在宽度方向切45度角。   7、直接用射钉枪把门档线钉到门框线上,固定好后,再压入门挡线扣条和静音条。固定好的门挡线刚好压住前后门框线的接缝处。组合时相交接角处需在宽度方向切45度角。   8、使用碧丽珠清洁施工表面,门洞安装完毕,进行下一步的门扇安装准备。   三、门扇安装方法:   现有的门扇规格为800×2000×36MM,适用于大部分居室的900×2100MM等规格的门洞。   1、准备工作:   (1)开门的方向:如选购装门,必须先明确门的开启方向;   (2)检查门洞水平和垂直度;   (3)检查墙体是否干透,门扇、门框用垫板隔开水平叠放并与热源(包括阳光直射)隔离,以免受热变形;存放门的室内空气应当干燥、通风,以免门受潮;切勿用力撞击门板,严禁在门板上钉挂重物。   (4)施工前请首先确保安装门的墙体部分呈水平、垂直状态。如有不平整之处则先修平,否则可能带来以后的施工缺陷。   (5)准备好安装工具,在安装之前请详细阅读产品包装内的安装说明书。   2、测量数据:   测量好门洞和门扇的安装尺寸并进行预估计算:   合室家门扇尺寸:2100×800×40 \ 2100×700×40mm 门扇厚度=标准为38mm\40mm\45mm 门扇高度=门洞高度-5至10mm。  门扇宽度=门框内空-门扇预留缝隙   门面宽度=门扇宽度+门套线宽度   门洞宽度=门扇宽度+门扇预留缝隙+门框主板厚度+门框固板厚度+门框调节量   根据门洞的尺寸,门洞高度应减少10mm,宽度应减少15mm。   3、开始安装:   (1)在墙体上标出施工辅助线,分别使用3mm、5mm和12mm或15mm、18mm大芯板打底(根据墙体厚度选择),把门框各部分进行模拟组合,调整至各部件完全吻合为止。将门套框线放入墙洞,门框边和门框顶呈45度接角,保证门框两侧平行并垂直和门框顶部水平(注意此步骤极为重要!否则安装完后可能门关不!)。   (2)在安装好门框后的墙面、门框之间的凸凹处打磨,填补缝隙,墙面抹灰浆、贴砖。   (3)确定门框的铰链安装位置,在门扇上标明对应位置后预留适当缝隙。在门扇上加工2-3mm槽位,用配备的螺丝紧固铰链。把门扇临时固定在对应的安装位置上,并调整至准确位置;在门框上标出铰链的固定位置,在门框上加工铰链槽,用铰链连接门扇并固定铰链。   (4)安装门框的锁孔板盒及锁孔板,这样门扇就安装完毕。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-16
本规范中包含内容:规范适用范围,规范性引用文件,相关专业词概念解释,室内木质门安装基本规定,验收标准。1 范围
本标准规定了室内木质门的安装基本规定和验收规范。
本标准适用于室内木质门的安装与验收,亦适用于因门安装不当,门扇变形引起的争议和仲裁。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的弓I 用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
WB/T1024 一2006 木质门
JGJ103 一%塑料门窗安装及验收规程
JG/T187一2006 建筑门窗用密封胶条
JG/T 187 一2006 建筑门窗用密封胶条
JG/T130 一2000聚氯乙烯(PVC )门窗半圆锁
JG/T130 一2000聚氯乙烯(PVC )撑挡
JG/T 130一2000聚氯乙烯(PVC )传动锁闭器
JG/T130 一2000聚氯乙烯(PVC )固定片
JG/Tl30一2000聚氯乙烯(PVC )合页(铰链)
3 定义
3.1 洞口净尺寸(Size of Hole )
地面、墙面最终完成面(地板、墙砖铺装完)的洞口尺寸。
3.2 洞口宽度(Width of Hole )
宽度方向水平间最小距离。
3.3 洞口厚度(Thickness of Hole )
墙体处理完毕后最小厚度。
3.4 洞口高度(Highness of Hole )
高度方向垂直间最小距离。
4 基本规定
4.1 施工前准备
4.1.1 门洞的测量
木质门在设计、制作和安装前须对用户的门洞进行测量。测量时需要以铺完地砖或地板后的净地面为测量基准,若地面施工未完成,要预留出地面装修材料的厚度。
1 )门洞宽度的测量
水平测量门洞左右的距离,选取五个以上的测量点进行测量,其中最小值(减门框调整余量)为门框外延尺寸;公差为-15cm一+l5cm范围内;若五个点的实测值误差大于20mm ,则应要求用户对洞口进行修整。
2 )门洞高度的测量
垂直测量门洞上下距离,选取三个以上的测量点进行测量,其中最小值(减门框调整余量)为门框外延尺寸;公差为-5mm一+l0mm ;若三个点的实测值误差大于10mm,则应要求用户对洞口进行修整。
3 )门洞墙体厚度的测量
水平测量墙体厚度,选取五个以上的测量点进行测量,其中最大值为墙体厚度,如果墙面需要装修,则门洞墙体厚度需附加装修材料的厚度,公差为O 一+5mm 范围内。
4.2 锁向的标注
门在报尺时,需注明锁向门,标注执行WB/T1024 一2006 木质门中4.1.4 门扇开、关方向和开关面的标志符号的规定,即顺时针方向关闭,用“5”表示,逆时针方向关闭,用“6”表示。
4.2.1 安装前的确认
安装前,应将安装方法、安装要求、工期等向用户说明并征得其认可。4.3 安装环境的基本要求
4.3.1 门洞口的尺寸要求
门洞口的尺寸应符合现行WB/T 1024 一2006《 木质门》 中4.2.1 的规定,即优先选用700 mm x2000 mm、760 mm x2000 mm、800 mm x2000 mm、90 mm x2000 mm、700 mm x2100 mm、760 mm x2100 mm、800 mm x2100 mm、900 mm x2100 mm、1200 mm x2100 mm。
4.3.2 安装条件的要求
木门的安装应在墙体湿作业硬化后以及隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成后进行,当需要在湿作业前进行时,应采取保护措施。
当产品到达安装现场后,需对安装条件进行核对,是否符合表1 的要求。
表l安装条件要求
检测项目 允许误差
洞口墙体平面垂直度 ≤2
洞口墙体侧面垂直度 ≤10
洞口墙体水平度 ≤5
洞口地面水平度 ≤2
套板的外形尺寸与安装洞口尺寸允许误差 5-20
安装环境的温度 不宜低于5℃
安装泡沫胶的施工温度范围 10-25
洞口墙体湿度1) <25%
墙体的强度和厚度 应符合房屋验收规定
安装洞口周边的清理要求 准备出一块大于2.5m×1.5m(长x 宽)面积的场地,地面平整、无灰尘和杂物,以方便门套的组装
注:1)若湿度>25 % ,应在安装鲜上做好防潮隔离层
4.4.1 产品包装和标志的验收
产品的包装和标志应符合认旧厅1024 一2006 《 木质门》 9.1 和9.2 中的要求。
4 , 4.2 产品验收
应按产品安装顺序进行拆包,并清点所有产品及配件的实物和数量是否与合同相符。4.4.3 产品的现场放置要求 门扇、门套(框)应在室内用垫板垫平叠放,门套与门扇分开叠放,禁止斜放和在门扇及其他材料上堆放重物,注意防潮;
严禁与酸碱物一起存放,室内应清洁、干燥、通风;
一存放在设有靠架的室内并与热源隔开,以免受热变形。
4.5 安装技术要求
4.5.1 门套(框)的安装
1 )组合门套
将门套的横框与竖框连接牢固,套板之间缝隙要严密、平整、无错位;竖框与横框连接处成90 度角,要求门套对角线、套的正面和侧面安装垂直度符合表2 中的要求。
表2 木质门安装允许偏差项目 允许偏差 检验方法
门套内径的高度与宽度 + 3.0 + 1.5 用钢尺检查
门套与扇截口及门套线结合处高低差 1.0 用钢直尺和塞尺检查
门套正、侧面安装垂直度 1.0 用1 米垂直检测尺检查
门套与扇、扇与扇接缝高低差 1.0 用钢直尺和塞尺检查
错口缝、平口缝 + 2.0 +4.0 塞尺检查
直角门套线中立套线与横套线上口水平误差 立套线上口高出横套线上口1 一2mm
直角套线立套线与横套线平面误差 立套线平面高出横套线平面2 一3mm
直角门套线中套线与套线之间的缝隙 ≤0.5mm
直角门套线中门套线与门套之间的插槽缝 ≤0.2mm
45°角门套线 套线接缝处要严密、平整无错台
2 )门套与墙体的固定
3)采用后塞口的施工工序,洞口与门框间的安装缝隙为12nun - 20nun ;
4)墙洞上存在的腻子灰应铲掉,利于发泡胶与墙体粘接;
5)在厨房、卫生间、地下室等湿度比较大的房间,门套与地面禁止直接接触地面,需要留2 一3 ? 空隙,然后打玻璃胶进行密封,以免产品受到潮湿而变形;若门套等需要锯部件下口,锯后端面一定要涂刷防水渗透剂,防止潮湿气浸人;
6)门套内径的高度与宽度、门套与扇截口及门套线结合处高低差、门套正面和侧面安装垂直度、门套与扇、扇与扇接缝高低差应符合表2 中的要求。
4.5.2 门套线(门贴脸》 的安装
1)安装门套线前,应先将套板槽口里面的异物清理干净,清理时注意槽口边角不能破坏,然后将门套线装人门套(框)开槽内;
2)在门套线与墙面接触部位均匀涂防水胶,使门套线与墙体牢固结合,如防水胶外露,应及时去除;
3)固定在套板上的套线尽量紧靠墙体;因墙体不垂直或厚度不均导致门套线与墙体有缝隙,缝隙需用密封胶收口;
4) 门套线的安装允许值应符合表2 的要求。
4.5.3 门扇的安装
1)打开相应的门扇包装,检查门扇尺寸、颜色、开启方向是否符合生产任务书要求的尺寸、颜色、开启方向。需要安装的五金是否齐全,各部位是否有磕碰、压痕、划伤和错包现象;
2)分清门扇上下口,门扇不要接触地面;
3) 调整合页为最佳状态,保证门扇开启轻松、无摩擦声,开关灵活自如,门扇平整、垂直;门扇关严后密封条结合紧密,不摆动;
4)检查门套与扇截口及门套线结合处高低差;门扇与门框、扇与扇接缝高低差是否符合表2 中的要求;门扇与上框、侧框、地面间留缝是否符合表3 要求。
表3 木质门安装留缝限值和检验方法
项目 留缝限值 检验方法
门扇与上框间留缝 ≥1.5 用塞尺检查
门扇与侧框间留缝 ≤4.0
≥1.5
≤4.0
门扇与地面间留缝 外门 ≥4.0
≤6.0
内门 ≥6.0
≤8.0
卫生间 ≥8.0
≤10.0
4.5.4 五金件的安装
1)在门扇上开合页槽,需注意开启方向,合页槽的大小根据合页在门扇侧边上的所占的位置而定,在操作过程中不得损伤门扇及门套表面部位的油漆。
2)根据提供的锁安装到相应的位置,锁孔中心距距水平地面高度尺寸为:900?1000mm;锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活,有无抖动现象,如有需及时调整锁具位置。
3) 门吸安装坚实牢固,不可有松动;
4) 拉手安装应垂直,无倾斜现象,合页安装牢固。
4.6 清理现场
1)清洁已装好的门套、门扇;
2)将现场清洁干净。
5 验收
5.1 木质门安装允许偏差
木质门安装允许偏差应符合表2 中的要求。
5.2 木质门的留缝限值和检验方法
木质门的留缝限值应符合表3 要求。
5.3 验收结束后,请客户签字确认并向用户介绍其保养方法。