框剪结构中,墙柱混凝土标号C45,梁板标号C40,施工中钢筋锚固长度按那个标号计算;另施工中如何施工?

求高手解决,有规范有证据最好,谢谢

做法大样是这样的:

先浇筑墙柱,再浇筑梁板。在45°的虚线位置,可以放置钢丝网片,从而使得混凝土浇筑容易一些。


所以很显然,梁柱相交的节点依照柱强度为准。

钢筋锚固到哪个构件里,就依照哪个构件的强度来算锚固长度。

比如次梁钢筋锚固到主梁,当然是C40,而主梁钢筋锚固到柱,就是C45。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-16
亲,这个地方锚固长度应该是按照柱子混凝土强度确定,也就是按照C45的混凝土强度来确定。

梁钢筋锚入柱内的长度是按按照柱子混凝土强度确定锚固,
在现场施工时,其实如果钢筋直径不大于25的话,就可以按34D来算就行。
当然,做造价,肯定是按柱子中锚固长度算追问

亲,我查了图集没查到,百度了一下,有两种说法,把我给搞糊涂了,我希望有规范说明

追答

亲,这个是查不到的。也没有明确的规范,我也没有看到过哪个规范上面有提到。
一般图纸说明上有标注。
通俗的说,梁柱混凝土等级不同时,梁伸入到柱里面的锚固就是依据柱的混凝土等级来锚固的。
这个是施工工艺。
曾经我在陈大师的答疑文档中看到过。也是这么说的。
实在不行就去问设计院吧。设计院给你的答案肯定是,按图纸规范做。

好吧,我查到了。
按《钢筋混凝土结构设计规范》钢筋锚固计算要求(9.3.1条),梁纵筋锚入柱,锚固长度应按柱强度等级计算锚固长度。当梁柱砼强度等级不同时,在梁端距柱150mm处用钢丝网做隔离,先浇柱至顶在浇梁。

第2个回答  2021-05-24
按照梁板混泥土强度等级施工