做法大样是这样的:
先浇筑墙柱,再浇筑梁板。在45°的虚线位置,可以放置钢丝网片,从而使得混凝土浇筑容易一些。
所以很显然,梁柱相交的节点依照柱强度为准。
钢筋锚固到哪个构件里,就依照哪个构件的强度来算锚固长度。
比如次梁钢筋锚固到主梁,当然是C40,而主梁钢筋锚固到柱,就是C45。
亲,我查了图集没查到,百度了一下,有两种说法,把我给搞糊涂了,我希望有规范说明
追答亲,这个是查不到的。也没有明确的规范,我也没有看到过哪个规范上面有提到。
一般图纸说明上有标注。
通俗的说,梁柱混凝土等级不同时,梁伸入到柱里面的锚固就是依据柱的混凝土等级来锚固的。
这个是施工工艺。
曾经我在陈大师的答疑文档中看到过。也是这么说的。
实在不行就去问设计院吧。设计院给你的答案肯定是,按图纸规范做。
好吧,我查到了。