380电源空开45A能否带动60匹的空调主机要用多大的电线和空开

如题所述

60匹的空调主机,不包括散热风扇之类的功率,其功率约等于735W*60=44.1KW,三相供电,则有其额定工作电流约为88A,所以再怎么计算,45A的空开肯定是不符合使用要求的了,至少也得选用100A的空开了,建议选用125A的空开,知道了电流大小也就可以确定电线的型号了。散热风扇的功率你也可以计算出来的嘛,如果配有循环水泵的,也是使用同一开关控制的,也要一起计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-17
60匹 相当于45000w=45kw左右,单相电电流在70a左右。三相电功率=1.7x380x电流。
那么45a 空开是不能满足需要。
电线的载流量需要70a~以上,那么必需使用25平方以上的电线(25最大可以100a),建议使用35平方的铝线。
使用铜线可以降低截面积平方数一级选取。电线的截面积是有标准的。即如使用铜线,16平方即可。
当然是指的三相电缆。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-17
首先空调按照有余量来计算800W一P,那么60P就是48000W,也就是48KW。三相电机计算方式有两种,第一种是星形接法的线电流就是相电流。也就是48000除3,就是每相16KW。电流也就是72A。要是三角形接法的的电流也是在73A左右。这个还不算功率因数跟效率。所以很明显你的45A的空气开关是绝对不行的!建议直接买100A的。
第3个回答  2013-07-17
不能,一匹等于735W,60匹就是44100W一般电流是116A。你45A的行么?
第4个回答  2013-07-17
哦,只看空调的大电流,所以你的45a是不能满足的,应为空调牵扯制热制冷功率不一样,你看空调铭牌的最大电流选空开和电线就可以了就可以了