请有经验的电工帮一下忙!空气开关老跳闸!

家里电表下面的空气开关老是跳闸!合上后又能使用一段时间。不定时可能又会跳!一开始是家里开柜式空调机会跳。现在开一个风机都有可能跳。他们说有可能是家里漏电!请问漏电会是这种情况么。。换一个空气开关能解决么!
并且跳闸后去合上时发现空气开关很烫。因为家里都是埋的线。。无法证实线路是否漏电。请问高手。这种情况是漏电造成的么。。

合闸发现空开外科发烫,使用空调一开机就跳闸。首先你家电源选择得是漏电保护开关还是单皮或是双皮的空气开关?建议更换家里电源总开关,就是电表下面那个,更换为施奈德梅兰日兰63a的两皮空气开关。更换时一定注意安全,确保断电再更换,过程中注意检查空开引出线是否氧化发黑,如果是建议用刀片刮除氧化层完后挂锡处理。更换完毕空开,把所有开关盒内电线接头全部禁锢一遍。祝好运追问

不是一使用就跳。。是用一会就跳。时间不等。有可能是一小时有可能是两小时!

追答

一使用就跳闸,那是你家电器或是线路有短路现象才那样。你说的用一会才跳,而且开关外壳发烫,就是电器过载所致,或是线路接头有松动氧化,总之是过流所致,就是电流过大。只有更换新的质量好的空开,以及检查线路接头,处理氧化层,禁锢线路。祝好运。再次提醒请一定注意安全,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-15
你好,有多重情况,但你先换个漏电保护器再说,如果还跳说明有漏电地方,没跳说明是空气开关的问题,空气开关存在这个问题灵敏度不太高,容易老化。换一个建议换一个25A左右的,你有空调有风机等等。存在电流过大引起的过载,或者空开的确有问题了。估计是电流过载了。不是漏电造成的,换一个断路器试试追问

这个不是漏电保护器的问题。这个是空气开关跳。漏电在家门口。这个是楼下电表下面的空气开关跳!使用一段时间后就跳开。并且空气开关很烫

追答

对啊,你空气开关很烫就说明电流过大了,以超出它的安全电流了所以它就会跳,要么就是里面的线圈有问题了,没到安全电流它也会跳。所以建议在电线没问题的情况下(走的暗线主线能承受大功率机器)换一个稍微大点的空开试试。换了久知道情况了

第2个回答  2013-07-15
可能你的空开使用是时间比较久了,或者容量太小。还是先把空开换了。更换的开关容量比你家现用的开关增大一个档次。也不要太大了,以25A左右为宜。追问

32A行不

追答

以你家里的同时使用的电器功率计算。32应该是可以的。可以达到6KW。

安装时,除了注意安全操作外,还要注意安装时检查电线是否有碳化或者发黑等问题,因为长期过热可能导致铜线过氧化。

第3个回答  2013-07-15
关闭所有家用电器,拉闸,如果还跳就换掉所有空气开关。任然关闭所有家用电器再拉闸,如果还跳,恭喜你,可能是电线坏了。再不服的,找个专业电工检查一下吧,原因太多了。本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-07-15
你这种情况明显是空开承载电流小了,换个大点的空开就行了。