用于中性点非直接地系统的电压互感器,剩余绕组的额定电压为( )。
A.100V
B.V
C.V
D.100/3V
举报该问题
推荐答案 2023-04-04
【答案】:D
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第15.2.2条规定,电压互感器剩余绕组额定电压,有效接地系统应为100V,非有效接地系统应为100/3V。当受条件限制、测量仪表和保护或自动装置共用电压互感器的同一个二次绕组时,应选用保护用电压互感器。此时,保护或自动装置和测量仪表应分别经各自的熔断器或自动开关接入。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/24qSP4qFP4S4MSvFPS.html
相似回答
...
电压互感器
作绝缘监视用的附加
绕组的额定电压
应
为(
)
。
答:
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的电压互感器,
其剩余绕组额定电压应为100V