已经按框架计算完成的钢筋混凝土框架结构,后来再加上一些剪力墙,结构的安全性会怎样?

答案说框架的顶部楼层可能会不安全,请问为什么啊!

从框架结构到框剪结构的剪力图来看,框架结构的框架部分顶层柱剪力很小,但框剪结构的框架部分顶层柱剪力却较大,若按框架结构配顶层柱筋,加剪力墙后,框架柱承载力必然不够。追问

请问剪力墙承受的剪力最终传给柱子么?这么说框架剪力墙结构还是柱子在抗剪,剪力墙没用啊。真心请教。

追答

是这样:在框剪体系中,框架部分与剪力墙部分不可能各自变形;
在结构顶层,纯框架结构位移变化小,而纯剪力墙结构位移变化大;
由于框剪结构的变形协调,在顶层,其框架部分“拉住”剪力墙部分,此时框架部分受力就增大了。
而在底层却是柱子“卸荷”给剪力墙,不多讲了;故并非剪力墙承受的剪力最终传给柱子。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-02
这个不能乱加的,结构刚度也是抗震性能的一个重要指标,加了简历强之后结构整体刚度变大,在抗侧移,抗剪方面可能会好点,但是结构就会整体刚度变大,导致容易发生脆性破坏,这结构上是不能够随意改动的,除非必须改动,则要经过总设计师的签名,并且应当重新建模计算。
第2个回答  2019-04-02
纯剪力墙一般用于宾馆、旅馆等需要许多隔间的地方,但是如果需要大空间,比如有的楼下面一二层是商场超市,上面是住宅或者办公,底部一二层就用框架结构,到了上面就用剪力墙结构,叫框架-剪力墙结构