气压传感器的接线方法!

keyence气压传感器 当气压减小时继电器工作棕色24v 蓝色0v 黑色out1 40V 100MA MAX 白色UOT2 40V 100MA MAX 请问此传感器怎么接继电器

传感器的接线一向是客户采购过程咨询得最多的问题之一,很多客户都不知道传感器如何连线,其实各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
  压力传感器两线制比较简单,一般客户都知道怎么接线,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是最简单的,压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-27
很简单,准备好24V供电电源,将正极接到棕色,负极接到蓝色;输出呢,黑色和白色相当于2个输出点,可以把开关量信号输出到两个继电装置上去,所以,如果你有一个直流继电器,就直接黑色和蓝色,两个直流继电器,就把白色和蓝色接到另外的继电装置上面去,比如两个输出,一个控制继电器线圈,继电器触点控制主线路控制电路的通断,起到超压停车的目的,另外的输出也可以输出到声光报警上面去,起到报警作用。蓝色线是公用端子。
第2个回答  2015-09-23
传感器的接线一向是用户咨询的最多的问题之一,很多用户都不知道传感器如何连线。其实各种传感器的接线方式基本上是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,个别还有五线制的。

压力传感器两线制比较简单,一般客户都知道怎么接线,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是最简单的,

压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。

压力传感器四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。第3个回答  2013-08-27
传感器应该12到24V宽电压范围.选用一个24V直流开关电源.棕色接在正极.蓝色接在负极.黑色是感应输出.白色可以不用.在选一个24V直流继电器.在开关电源的正极接到继电器线圈正极.负极接到传感器黑色输出线上.你先别接继电器呢.先用万用表测量黑色和棕色之间是否有电压.(传感器做信号输出时).有的话就按照上面的接.在侧量白色.两道有输出电压为止(.注意有的传感器正负极不能反接.否则马上击穿.不带抑制反响功能的)
第4个回答  2013-08-27
此传感器输出是模拟量 没开关信号的 所以不直接连接继电器工作 可配合PLC工作