液位继电器控制泵水接上时控开关交流接触器就不停的跳

一个JYB 714 液位继电器 一个微电脑时控开关 一个交流接触器 接一个自动泵水的电路 如何接线 我现在按照电路图接好了之后 不加时控开关可以正常工作 接上时控开关后 交流接触器就不停的吸合 断开 再吸合。。。。。。 如何解决这个问题

应该和你用的时控开关有关系,具体的可以给出你的时控开关的型号,推断是串联式时控开关,时控开关串联接入后,接触器线圈的电压达不到额定电压,致使接触器不停的吸合再断开再吸合,更换其他的时控开关应该可以解决问题。

建议使用以下类型的,内部由微型接触器控制输出:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-31

1、你这么说出来,别人不会知道原因的,除非你把电路图贴出来

2、我按照你说的要求,画了个电路图,希望对你有所帮助

3、我不清楚,你是否理解JYB 714 液位继电器 的接线,我找了一个资料发下:

 

 

我就是搞电气维修的,如果有什么不明白的,可以相互交流,我的新浪博客:电气共享,可以给我留言!!!!

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-31
你把电路图发上来。还有时控开关接在哪了?标一下