6平肯定是不够的,5P空调3相,线电流大概是12A左右,还要算上启动电流,加上富裕量,最好是10平往上的线缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-11
380V用6平方铜线就可以
第2个回答  2021-06-02
9台5p空调正常工作总电流不会小于60A,所以最小应该25平方铜线(单根铺设)电缆线最好用35的。16的线会严重发热追问

铝线呢,单根铺设用几平方的

回答

可选16平方的铝线。如果家用10平方的足够,可单根使用。再之,如果数十千瓦的动力电器用电,线径粗一点好,16平方的铝线最大负荷8000A.m。如距离500m,其16平方铝线最大负荷是8000÷500=16A。

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-09-11
看你的是多联机还是单元机了