Pt100测量时需要冷端补偿吗?为什么?

如题所述

其实是不需要的。因为所谓的“冷端补偿”是指热电偶得热电势是以0度为标准测量,它不需要激励源。而仪表在室温端,这样对于热电偶来讲,它就不是以0度为标准进行测量了,这样就测不准。所以在仪表的电路里,一般都要有冷端补偿电路。
而pt100与热电偶得测温原理不一样,它是靠自身阻值随温度变化而变化的原理测温,我们给铂电阻一个电流激励,直接读出两端电压,与仪表所在环境温度几乎没有关系。如果采用四线制测量,仪表与传感器的距离还可以更远。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-07
热电阻三线制的原理并不是冷端补偿,热电阻在测温过程中,热电阻两端的导线长度要比桥臂其他电阻的导线长,导线也是有电阻的,采用三线制是减小由于导线的长度而引起电桥桥臂电阻的变化.