请问:灭火器充装是不是灭火器维修的一种呢 ?灭火器用过后再充装两年以后是不是要送到水压式检测?

如题所述

维修中包括冲撞。学习规范吧:

维修单位必须按规定先检查。
1、灭火器不论已经使用过还是未经使用,应该逐一对筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的 1.5 倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于 6%)等影响强度的缺陷。
2、水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。
3、水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01 批准 1995-12-01 实施,GA 95-1995。
4、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。
5、喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能自行脱落或击碎。
6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。
7、密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合 GB 4402 第 2.2.5 款的规定。
8、8 灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。
9、二氧化碳贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的第2.6 条的要求。
10、贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351 的第3.6.2 款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。
11、没按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3 条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。
12、维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-04
灭火器维修主要就是给灭火器充装,灭火器在维修充装时都要做水压试验,灭火器瓶体超过五年,无论使用过和未使用过,都要做水压试验