国家对七氟丙烷气体有什么什么检测要求

消防维护气体检测要求的文件

七氟丙烷气体是一种洁净气体,无毒、不导电,不产生二次污染,因此被广泛应用于机房、配电室、档案室、集装箱等防护区。七氟丙烷工作压力为8MPa,属于压力容器。根据《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006中,规定了消防气体灭火系统(七氟丙烷、高压二氧化碳、IG541)的各类气瓶的检验周期是3年一检,氮气瓶为5年一检。

气瓶安全技术监察规程

定期检测规定

延伸知识:

一些公司七氟丙烷气瓶内充装的是浓度不足的七氟丙烷药剂或者是1211、1301等含氟药剂,这些浓度不足的七氟丙烷药剂在发生火灾时达不到灭火要求的剂量,导致灭不了火,或者钢瓶在长期使用中造成七氟丙烷气瓶开裂、腐蚀,有气瓶爆炸的危险。如果按照3年定期检测,能够及时发现内部腐蚀、外部锈蚀的问题,避免事故的发生。气体钢瓶还是很危险的,建议找有资质的气瓶检测单位来检测充装,念海消防是苏州的,为您解答。

如果有帮助请采纳,谢谢~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-18

根据七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 GB18614-2012 规定,七氟丙烷灭火剂应满足以下要求:

七氟丙烷灭火剂要求


根据《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006规定,七氟丙烷灭火系统气瓶每3年一检,氮气瓶每5年一检,并且需要给出相应的检测报告。

第2个回答  推荐于2017-12-15
七氟丙烷灭火气体:
药剂是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、c类火灾及电器火灾;储存空间小。

如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。
七氟丙烷灭火设备中的药剂就得5年换一次。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-06
您可以去查询下: 气体灭火系统设计规范:GB50370-2005 气体灭火系统施工及验收规范:GB50263-2007 建筑设计防火规范 GB50016-2006 气体灭火系统物理性能和系统设计 ISO 14520

气体灭火系统及零部件性能要求和试验方案 -GA400-2002。
第4个回答  2013-09-04
国家标准按照气体灭火系统的设计和验收要求即可,部分地区有地方标准,可以参照