建筑上钢筋的搭接长度和锚固长度按照砼的强度不同怎么确定?

钢筋的搭接长度和锚固长度?

建筑上钢筋的搭接长度和锚固长度按照砼的强度不同,钢筋级别不同、抗震等级不同按国标图集11G101的规定确定。

钢筋锚固长度的确定见11G101-1第53页。

 

钢筋的搭接长度是按锚固长度根据不同的条件乘以不同的系数确定。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-31
钢筋的锚固长度
为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。
如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。
“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。
锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。
锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。
选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。
在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。
非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。
当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。
当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。
框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE
加15d直角钩。
纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度
纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。
在任何情况下搭接长度不得小于300mm。
搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。
受力钢筋的混凝土保护层最小厚度
前提条件是混凝土结构的环境类别。
保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。
一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。
第2个回答  2013-09-05
钢筋的锚固长度

第3个回答  2013-09-05
钢筋混凝土里钢筋的搭接长度与混凝土强度无直接关系,与钢筋在混凝土里的粘结力有直接关系。为了保证有效地使用钢筋的粘结力,在设计中规定:表面光的钢筋搭接长为30D,表面不光滑的(螺纹钢)搭接长度为35D(D为钢筋直径)。
锚固长度的规定:假如钢筋在砼里不设弯勾长度,在拔断钢筋所需要的力=钢筋被拔出来的粘结力,这就是钢筋在砼里的锚固长度,当然在设计时要大于这个长度。如果钢筋在砼里加个弯勾,情况就打不一样了,计算锚固条件大大改善。所以在设计上,为了避免锚固长度不够,干脆将钢筋的两端设弯勾或者弯折。
第4个回答  2013-09-05
请参见国标图集03g101-1第34页的规定.详附图.对各种等级混凝土与钢筋的锚固及搭接长度有规定.
也可看混凝土规范及抗震规范的要求.两者不同.本回答被网友采纳