框架结构抗震设计的一般原则。。。。

如题 谢谢
在设计中怎样体现啊?

厂房的平面布置,应力求简单、规整、平直,使整个厂房结构的质量与刚度分布均匀、对称,尽可能使质量中心与刚度中心重合。具体应注意以下几点:

(1)为了减少地震时厂房的扭转效应,宜在厂房两端对称布置山墙,两侧纵墙刚度也应均匀对称。

(2)与厂房贴建的房屋,应沿厂房纵墙或山墙布置,不宜布置在厂房角部。

(3)当厂房体形复杂或有贴建房屋时,如沿厂房纵向屋盖高低错落,沿厂房横向高跨与低跨刚度相差悬殊,厂房侧边贴建生活间等·宜设防震缝。其防震缝宽度,在厂房纵横交接处可采用100~150mm,其他情况可采用50~90mm。

屋盖系统

(1)天窗架是突出屋面的承重和抗侧力结构,地震反应较大。6~8度时,可采用矩形截面杆件的钢筋混凝土天窗架。9度时,宜采用下沉式天窗。天窗屋盖与端壁板宜采用轻型板材,天窗架宜从厂房单元端部第三柱之间开始设置。

(2)厂房宜采用预应力混凝土屋架跨度大于24m或8度和9度时应优先采用钢屋架柱距为12m时,可采用预应力混凝土托架。

(3)厂房端部宜设屋架,不宜共用山墙承重。

扩展资料

抗震设计中,建筑根据其在地震时产生的后果及在抗震救灾中所起的作用分为四类。

甲类建筑:特别重要的建筑。如遇地震破坏会导致严重后果的建筑等,必须经过国家规定的批准权限批准。

乙类建筑:重要的建筑。如城市生命线工程的建筑和地震时救灾需要的建筑,应按城市抗震防灾规划确定或经有关部门批准。

丙类建筑:甲、乙、丁类以外的一般建筑等。

丁类建筑:次要的建筑。如遇地震破坏不易造成人员伤亡和较大经济损失的建筑等。



参考资料来源:百度百科-抗震设计

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
钢筋混凝土框架结构抗震设计的基本原则是:强柱弱梁,强减弱弯,强节点弱构件。
强柱弱梁(strong column and weak beam)指的是使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求。用以提高结构的变形能力,防止在强烈地震作用下倒塌。
强剪弱弯:使钢筋混凝土构件中与正截面受弯承载能力对应的剪力低于该构件斜截面受剪承载能力的设计要求。使结构构件在发生受弯破坏前不先发生剪切破坏。用以改善构件自身的抗震性能。
强节电弱杆件”:即要满足规范6.2节的计算调整和其它一些构造措施。
第2个回答  2020-12-18

第3个回答  推荐于2017-09-11
强柱弱梁,强减弱弯,强节点弱构件。
这个就是框架抗震设计的一般原则了。

强柱弱梁:使梁端的塑性铰先出、多出,尽量减少或推迟柱端塑性铰的出现。适当增加柱的配筋可以达到上述目的。
强剪弱弯:在进行抗震设计中,剪力是通过弯距计算得出的。该原则的目的是防止梁、柱子在弯曲屈服之前出现剪切破坏。适当增加抵抗剪切力的钢筋可以达到上述目的。
强节点弱构件:增大节点核心区的组合剪力设计值进行计算。本回答被提问者采纳