如何选择电缆?

我现在要带动一个深井潜水泵,功率30KW,供电配电室距潜水泵1640米,我选择120mm2的三相铝芯电缆可以么?能配上电么?求计算过程。。。对设备或电路损害大么?当然在机井附近增设变压器可以解决远距离问题,但是变压器成本准定高于电缆成本吧。。。

导线规格 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。
不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。 2.5平的铜线=4平的铝线
5×4=20A 再加上穿管 20×0.8=16A的电
也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(13A~20A) 4平方毫米(20A~25A) 6平方毫米(25A~32A)
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换 (比如插座、空气开关等)。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-24
根据电流的大小、电缆的安装方式选择。

电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
打字不易,如满意,望采纳。追问

亲,还是不了解如何选择,能具体问题给个具体分析不?电盲,求指导

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-09-26
CCC认证标志

电线上必须有CCC认证标志,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的“CCC”认证,获得“CCC”认证标志,在合格证或产品上有“CCC”认证标志。电线关系用电安全,电线质量好坏会影响我们的人生与财产安全,所以一定要选择有CCC认证标志的电线产品。

电线外观

好的电线产品外观应该是光滑圆整,色泽均匀的,所以大家在选购的时候要把电线拆开检查一下,看看外观是不是色泽均匀的,如果出现变色等情况证明电线的品质不过关。

产品合格证

电线产品合格证是会把“CCC”认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。

电线导体

电线的导体应该是有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求的。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。 电线选购方法

电线规格

电线规格很重要,一般家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
第3个回答  2018-09-29
30kw电流约57安,按要求允许最大降压7%计算。
单根线阻=15.4v/57=0.27欧姆,铝缆单根截面=1640×0.029/0.27=176mm2,可用185mm2的铝心电缆。
第4个回答  2018-09-29
电缆线选择原则:
  1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
  2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;