悬挑式脚手架的施工方案

如果直接从3楼开始悬挑工字钢然后在工字钢上搭脚手架 能告诉我施工方案或者技术规范吗? 告诉详细点谢谢了

3.1 悬挑结构的安装与固定

安装悬挑结构前,必须在建筑结构内准确放线定位并检查预埋件的质量。待结构混凝土达到一定强度后,方可安装和固定悬挑结构。

若采用焊接连接,要保证焊缝的质量和长度。受力锚筋与锚板应采用T形焊,锚筋直径不大于20㎜时,宜采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20㎜时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6㎜及0.8d(d为钢筋直径)。

若采用螺栓连接,宜采用套板安装预埋锚固螺栓,并采用双螺母,保证螺杆露出螺母不少于3扣。

若采用预埋连接,预埋钢挑梁应放在结构外层主筋内侧,预埋端宜设受剪锚固筋,锚固筋销入挑梁端部孔内。

3.2 脚手架搭设

脚手架的搭设要待悬挑结构与建筑结构牢靠连接后方可进行。假若场地许可的话,在没有安装悬挑结构之前,安装点以下的脚手架先按常规的落地式脚手架搭设,搭至高出安装点一个步距,并在悬挑结构的下方设一纵向水平杆,用以承托悬挑结构伸出部分的荷载。在第一道卸荷装置安装完毕后,才能将悬挑结构以下的脚手架拆除,并随即在该层平桥与建筑物间进行严密的封闭。假若场地限制,要在悬挑结构上直接搭设脚手架的话,必须在悬挑结构上由建筑物边缘开始,往外逐步铺设一层牢固、严密封闭的平桥,然后在平桥上往上搭设架体。

架体的搭设应符合《规范》的有关要求。

3.3卸荷装置施工

吊拉点设在立杆与纵、横向水平杆的交点处,钢丝绳由纵、横向水平杆底部兜过。钢丝绳穿越吊环处设套环,减少吊环对钢丝绳的磨损。通过花篮螺栓将钢丝绳收紧,并尽量使所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。钢丝绳的绳端采用绳卡固接。工作绳卡数量不得少于三个,此外还应在尾端加一个安全绳卡。绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳头距安全绳卡的距离不小于140㎜,并用细钢丝捆扎。绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,U型螺栓扣在钢丝绳的尾端。

4 几点体会

1.受条件限制(如场地、楼高、工期等),需采用悬挑式脚手架时,与落地式脚手架相比,虽浪费一点材料,但却可保证结构和外装饰施工的需要。

2. 与落地式脚手架相比,悬挑式脚手架的施工难度增加了,施工过程中,要有专人实行监督,包括悬挑结构的制作,立杆内胆的制作,放线,脚手架荷载的施加,卸荷装置的安装与使用,脚手架的拆除等等。

3 . 由于悬挑式脚手架下方是留空的,因此,架体底层的脚手板必须铺设牢靠、严密,且应用平网和密目式安全网双层兜底,以防高处坠落和物体打击事故的发生。

4. 实践证明,只要通过计算,合理设置卸荷点,进行有效的卸荷,并做好各种安全防护措施,悬挑式脚手架的立杆纵距略为加大(1.5m<la≤1.8m),搭设高度较高(H>24m),也可安全使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-22
一、编制依据

  1.施工组织设计。

  2.主要规范。

二、工程概况

  1.图纸要求。

  2.施工难点。

三、施工准备

  1.人员准备。施工操作人员除进行必须的入场教育外,还应按《特种作业人员劳动安全管理方法》的规定执行,在施工前对操作者做好书面技术交底。

  2.材料准备。各种材料进场采购均应符合安全有关规定。

四、施工部署

  (应根据工程具体情况进行详细部署)

五、主要施工方法及有关技术要求

  (一)搭设方法

  架子搭设为了保证外部整齐美观,工程四面支搭长方形架子,大面平齐,建筑凹槽处补搭平台架与整体架子相连。架子下脚要拉线定点,保证外架子的位置平齐,立杆间距1.5m,大横杆间距1.8m,小横杆间距1.0m,脚手架宽1.0m(四块板)里皮立杆距墙500mm(施工中里皮架与墙面间加绑一块板)。架子大面戗杆为由下至上做五八戗(五根立杆,八步横杆),戗杆为双杆。每根立杆底部应设垫板,厚度5cm。底部必须设横、纵向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定,距垫板上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应绑在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆必须用连墙件与建筑作可靠连接,连墙件竖向固定于每层圈梁顶板位置、横向间距为每隔三根立杆设一个点。立杆及十字盖均应使用对接扣件连接,对接扣件要交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不大于500mm,各接头中心至最近的节点的距离不大于步距的1/3,即600mm。立杆顶部要高于檐口上皮1.5m。

  大横杆纵向水平杆要设在立杆内侧,长度6m,要用对接扣件连接,接头应交错布置,两根相邻横杆接头不能设在同步或同跨内,且水平方向错开距离大于500mm,各接头中心至最近的节点的距离不大于纵距的1/3,即500mm。

  小横杆排木间距1.0m,脚手板为平铺对头搭板,对接位置要设双排木,间距不大于300mm。脚手板端头用钢丝或φ6钢筋压牢。

  (二)搭设要求

  刚性连接:连接点在每层顶板梁位置预留,间距6m,预埋钢管,用扣件与脚手架作有效的连接。

  防护措施:脚手架离地面超过2m,每步绑两道护身栏和一道18cm高挡脚板。架子顶端的高度必须超过女儿墙1.2m。脚手架外立面全部采用小眼网封严。

  施工期间在楼内框架柱处架绑两道护身栏并设上架子通道。

  防雷措施:在脚手架底部立杆钢管连接避雷导线,引入地下并深埋。防雷接地材料全部采用镀锌材料,所有连接均采用焊接,搭接长度,圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍,两面施焊,扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,三面施焊,焊口均做防腐处理(混凝土中除外),接地电阻不超过4Ω。

  外用电梯:外用电梯采用人货双笼电梯两部。

  (三)架子支搭顺序

  基础处理→铺放垫木→拉线放底座→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步大横杆→安第三步小横杆→安第三步小横杆→加临时斜撑杆,上端和第三步大横杆扣紧(在装连墙杆后拆除)→铺脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板→安第四、五步大横杆和小横杆→绑窗口别杆→接立杆→加剪刀撑→铺钢脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板,并挂立网防护……依此类推。

  (四)脚手架拆除

  架子的拆除由上而下按步按层拆除,先拆护身栏,脚手板和排木,再依次拆十字盖的上部绑扣和接杆,拆除全部十字盖以前和架子拆到底部时必须绑好临时支撑,防止架子倾斜,禁止采用推倒或拉倒的方法拆除。
第2个回答  2013-08-22
我有的,但是字数太多了,有好几十页,不大好发;有其他的方法的话,我传给你