电机接线盒内的接地端子与电机外壳上的接地端子区别在哪里

如果我现在采用的是TN-C-S系统,给380V的电机供电是4芯电缆,包含了PE线,在柜子内PE排已经接地,此时,电机外壳上的接地点是否还需要用黄绿线做重复接地,有无相关规范要求。有没有高人指点一下!!!

起双保险作用。电机固定安装时除接线盒内的接地应接PE外,外壳还应接地。电机移动使用时,由于外壳接地不方便,只接线盒内的接地线PE。
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-21
电机固定安装时除接线盒内的接地应接PE外,外壳还应接地。
电机移动使用时,由于外壳接地不方便,只接线盒内的接地线PE。
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
第2个回答  2013-08-16
不必了。。
第3个回答  2013-08-16
可以具体点描述