现浇楼板承重问题

请教专业或有经验人士为我解答遇到的难题、我家框架现浇楼板、净跨度5米宽4米、使用单层双向、底筋10毫米。朝短向4米处,面筋8毫米朝5米处、加附筋和扁担筋。这样子是否设计合理·大梁是450毫米·下面3根20毫米螺纹。上面2根20螺纹 。求教楼板是不是没有,双层双向承重得力?

预置楼板怎么可能承受得了600kg/平方 的荷载呢?
现浇楼板的设计活荷载也不过200~250kg/平方而已。
球桌1000斤也就是每个桌脚250斤=125kg,虽然老房子预制板的承载能力要比现浇的要差些,但是对于125kg的话,应该还是比较安全的,毕竟125公斤也只相当于两个成人的重量,如果说楼板因为每平方米站两个成人的荷载而受到破坏也太离谱了。毕竟台球房里面的人还是比较少的。
所以没什么问题。不用担心。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-09
经计算每米宽板带上沿4.2跨度方向,高3米加气砖墙,两面挂灰,每米自重荷载7.8KN;板混凝土120厚加上下抹灰,每米自重荷载3.5KN,共计11.3KN/m。板跨中最不利弯矩24.92KN•m。
设混凝土等级C25,钢筋HRB400,Φ12@120mm时,承载能力勉强足够. 但可能出现规范容许的普通楼面裂缝宽度的结构。