一、接线方式不同

1、全绝缘:全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。

2、半绝缘:半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生。

二、防谐措施不同

1、全绝缘:全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。

2、半绝缘:半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振。

三、单相接地承受的电压不同

1、全绝缘:全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压

2、半绝缘:半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-19

电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。

半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。

1、接线方式不同:

半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;

全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。

2、承受电压不同:

半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。

特点

同一块半绝缘体,它的导电能力,在不同的情况下会有非常大的差异。半绝缘体的导电能力与下列因素有关:

(1)温度可以明显地改变半绝缘体的导电能力。例如温度升高10摄氏度半绝缘体的电阻率约下降25%。人们利用这种热敏效应,制成了自动控制用的热敏电阻。

(2)当有光线照射到半绝缘体时,不但导电能力增强,还可以产生电动势,这就是半绝缘体的光电效应。人们利用这种特性,制成了光敏电阻和光电池。光电池已在空间技术中得到广泛的应用。

以上内容参考:百度百科-半绝缘体

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-06-28
  电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。
  半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
  不同之处:
  (1) 接线方式不同。 半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。
  (2) 防谐措施不同。 半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。
  (3) 单相接地承受的电压不同。 半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。
  (4) 安全运行的效果不同。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-06
我局的10多个35 kV变电站在20世纪80年代末90年代初,对全绝缘电压互衅鞑扇《