多大风管需要安装抗震支架?

如题所述

直径大于200的高度超过5米的风管就要安装抗震支架了,但是一般6级抗震烈度的场地是不需要考虑抗震问题的,7级以上就要严格考虑地震加速度了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-18
直径大于200的高度超过5米的风管就要安装抗震支架了,但是一般6级抗震烈度的场地是不需要考虑抗震问题的,7级以上就要严格考虑地震加速度了。

风管抗震支架为了减轻两个方向的抗震支撑负荷,会分别设置纵向抗震支架和侧向抗震支架,来分别承担两个不同方向的受力,抗震支架侧向加固一般根据沟槽的材质来确定,焊接铜铁钢管一般不得超过12米,其他材料的一般间隔不得超过6米.而纵向抗震支架加固也是同样的道理,如果是焊接铜铁钢管的材质,间隔一般不得超过24米,其他材质的一般间隔不得超过12米.一般抗震支架纵向和侧向的区分通过稍微的对比和走向就可以看出区别.
第2个回答  2020-04-16
矩形截面面积大于等于0.38平方米和圆形直径大于等于0.7m的风管可采用抗震支吊架。
防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
《GB50981-2014》
第3个回答  2020-10-29
所有直容径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架。
信息来源:江苏省中原通用机电有限公司本回答被网友采纳
第4个回答  2019-11-22
吊杆计算长度大于等于300mm的吊杆悬挂管道,多根管道共用支吊架; 冷水机房、环控机房内的空调水管支吊架; 矩形截面面积大于等于0.38m2的通风空调风管; 防排烟风道、为气体灭火房间服务的空调系统管道及相应的吊装设备; 重力大于1.8kN的吊装空调机组及风机 给水、热水和消防管道管径大于或等于DN65 的水平管 以上范围内的管道及设备支吊架本回答被网友采纳