消防楼梯规范

项目是5层的商业楼 东西头各有消防楼梯 间距是26米 根据消防规范应该是多少米? 消防队的人说距离长了 要我们中间加楼梯 求解决办法
还有一个问题 项目最西头是个菜市场 消防队的人说消防面不够 求解决办法
急死了 求各位专家给小弟解答
一定要告诉我规范出自哪里!!!! 我好和人家说 谢谢了

室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:

1、栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;

2、倾斜角度不应大于45°;

3、楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;

4、通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;

5、除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。

疏散楼梯是指有足够防火能力可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。作为安全出口的楼梯是建筑物中的主要垂直交通空间它既是人员避难、垂直方向安全疏散的重要通道,又是消防队员灭火的辅助进攻路线。

扩展资料:

疏散楼梯基本要求有以下三点:

(1)疏散楼梯必须具有较好的防烟、防火效果。防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设通向其他房间的门窗;而且其墙体本身应具有较好的耐火性,耐火极限应在2 h以上。

(2)为安全疏散创造有利条件。除通向避难层错位的楼梯外,楼梯间在各层的位置不应改变,疏散楼梯宜直接通向平屋顶,上下直通,首层与地下室之间应设有分隔设施且应有直通室外的出口;疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手25 cm处的踏步深度不应小于22 cm;

楼梯间内宜有天然采光和白然通风(当不能直接天然采光和自然通风时,应按照防烟楼梯间设计),并不应有影响疏散的凸出物;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15 cm。

(3)楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等;在住宅内可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时,应采取可靠的保护设施。

参考资料来源:百度百科-疏散楼梯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-05
首先要看你的建筑高度是多少,以24米高度为分界线对应两本规范,按理说疏散距离是够的(除非你面宽特别大),有可能是你楼梯宽度不够,消防面说的是消防扑救面有5米的距离要求,你可以给他解释两个长边是消防扑救面,西边短边就不需要了
第2个回答  2013-09-05
楼梯是没有专门的消防规范的,楼梯是属于消防疏散通道的一种,一般应为不燃体或难燃体。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)里第5.3.13的表格里明确,一、二级耐火等级的建筑,位于两个安全出口之间的疏散门,距最近的安全出口的最大距离是40米。
按照你说的情形,如果你们商业楼的耐火等级足够,而且你们的场所不是公共娱乐场所的话,间距26米是符合规范要求的。
菜市场的问题你问的比较笼统,无法回答。追问

菜市场问题就是西边有一个菜市场 消防的人说 菜市场离建筑太近了 扑救面不够 就是这个问题 您看看怎么好解决一些呢

第3个回答  2013-09-05
1,楼高度,适用高规还是建规。2,用途不同规定不同。3,新建还是装修改造。4,菜市场那面防火间距不够。 消防设计要了解全面的!

消防设计依据的是消防规范,不同的场所有不同的规范,当然在设计过程中也会有设计人员自己的经验。有专门的规范大全书籍可以买的,你可以去买一本参考。希望可以帮到你了。
楼房的消防设计有很多规范的,要看你是具体什么场所。对照一下是一部分设计规范
《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005
《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005
《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003本回答被网友采纳
第4个回答  2020-04-14
楼梯间距应小于5m,最远点到楼梯距离不应超过30m,行走距离不应超过45m。
1.栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;
2.倾斜角度不应大于45°;
3.当安全疏散出口的使用人数少于50人时,楼梯、走道及门口的最小净宽度,可以适当的减少;但是门口的最小净宽度不得小于0.8m。
4.底层外门的总宽度,可按该层或该层以上人数最多的一层人数来计算,但安全疏散门口的最小净宽度不得小于0.90m;疏散走道的净宽度不得小于1.40m。
5.甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散出口楼梯要采用封闭楼梯间,如果高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房,要采用防烟楼梯间或室外楼梯。
6.消防安全出口的宽度必须可容纳两个成人并排通行。
拓展资料
消防安全重要性
消防安全是一件很重要的事情,它直接关系到我们的生命财产安全,下面由金楚蓝盾跟大家分享关于消防安全的重要性。
火灾事故是现代社会危害较大,发生较频繁的灾害,据近年统计资料显示,我国几乎每年都会发生群死群伤火灾事故。痛定思痛,反思火灾,最主要的教训是群众缺乏消防安全意识、缺少消防安全知识。因此,培养消防安全潜意识,开展全民消防工作,是防火减灾最基础的工作。人们要提高生存能力不能缺乏消防安全潜意识。
消防工作重点主要以预防为主,防消结合。只有事前做好准备工作,遇事才能不乱,正所谓“临阵不乱,灾难减半”。火灾发生时,一般可分为两种处理方式:一是火灾较小时,可采用灭火器灭火。二是火灾较大时,采用现有消防设施,扑救大火,疏散员工,同时迅速拨打119,通知消防部门。
水火无情,我们要牢记消防安全高于一切。火灾环境中人的生命是很脆弱的。火灾危及人的生命的最主要方面是有毒气体和烟尘,因此,了解一些有毒气体和烟尘的火灾实验数据对于发生火灾后能够在允许的时间范围内安全疏散是很有必要的。
本文出自武汉兴海消防材料有限公司http://www.xinghaixf.com/