一排开关, 最左边的是C32 一直跳闸 有时候是弄上去 过一会跳下来 有时候是直接马上跳下来,还有的时候是弄的弄不上去 要弄半天才上的去. 跳闸的时候只发现冰箱不工作了.也不知道这个开关是控制哪个线路的,应该是墙壁上靠下面的插座. 我也说不清楚,我拍了图片, 将就看下. 还有,麻烦专家告诉下,如果某地方出问题了,该怎么解决, 我现在是不是要更换下型号 把C32换个大一点的,换多少的合适呢? 还有,我们家的这个是PEOPLE牌子的,如果我单独换一个正泰的或者其他牌子的, 有没有问题?

你说的这个空开是漏电空开,当它所带的负荷(电气设备)中有漏电现象时,这个空开就会跳闸,起到保护作用。
我认为这个空开应该没有问题,问题很可能出在它所带的电气设备(如:冰箱、彩电、洗衣机等等)。
解决的方法:你先把家里所有的插座上面插的插头拔下来。这时,因为插座上什么都没有,所以应该可以送上电(先按下复位按钮,再合上空开)。如果这时还送不上电,那么就是这个空开有问题。
送上电后,你再依次逐个把家里的电气设备的插头插上。

注意:当插到那个插头空开跳闸时,就是这个设备存在漏电!

你就先不要插这个插头。再把其他的插头都用同样的方法插上。找出有问题的设备。排除漏电故障后再插上继续使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-18
解决方法:这个开关可能是控制部分插座的。跳闸后或者关掉第一个漏电保护断路器,从插座拔掉所有的电器,再合上断路器(需要先按边上一个小方块),没有负荷的情况下合不上,就说明断路器坏了或者线路漏电和接触不好。如果合上了,然后就一一插上家里的电器设备,插到哪个电器跳闸说明该电器漏电,需要修理。如果全插上了不跳,过一会就跳了,说明断路器功率小了,换一个和左起第五个一样的C63的应该可以了。希望能帮到你,
第2个回答  2013-10-18
你那是人民电器的牌子,也是比较正规的产