6KW的电器在220V电压通过的电流有27.3A,那么选用电线要大于2.5平方毫米铜芯电源线。
1平方毫米铜电源线的安全载流量17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量48A。
安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。
6000瓦的用电器用4平方的铜芯导线,4平方铜芯导线安全载流量是42A。
要选用多大的导线得算出电流来:I=P/U/cosφ
I=6000/220/0.9=30.3A
考虑到使用环境和敷设方式的变化,留一定的余量,选4平方线合适。