发电机线路接法

发电机线路接法 越详细越好。
我对线路懂的也不多。
最好通俗的话说。

发电机的调节器一般由三根线组成,分别是励磁线(F极)、中性线(N极)、地线。
他们的接线方法也比较简单,一般12V和24V的接法都是一样的。
将励磁线(F极)与电子调节器的导接柱相接随后接入发电机的F接柱,而中性线(N极)即接入发电机的N接柱后连接车内的充电指示灯点,最简单的就是剩下的地线,直接将地线接地即可。
发电机调节器起到的作用是控制发电机输出的电压在一个额定值的范围内,因为发电机与发动机的转速变化其实是一致的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-11
  连接方法:
  发电机是三相四线(三火一零),配电柜是三相五线(三火一零一地),火对火零对零后,配电柜的地线直接接地线。

  如果配电柜和发电机很近,配电柜和发电机应该是共用地线,即发电机外壳,配电柜外壳、发电机零线(中性线)都是连在一起的,配电柜的地线在零线上取、配电柜金属外壳上取都是一样的,不用到发电机哪儿取。
  如果配电柜离发电机很远,配电柜必须要做符合规定的接地体,和配电柜地线,配电柜金属外壳接在一起。

  380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。
  IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。
  TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。
  TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。
  TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。
  TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。
  TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
  TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
第2个回答  2013-08-20
电力系统感悟十:发电机,变压器,电动机,输电线路的各序阻抗

正序阻抗就不用多说,就是我们常见的,经常用的,稳态的时候,暂态的时候的那些阻抗。就是没有用对称分量法的时候的那些东东电抗。

负序阻抗就有些麻烦了,对于旋转的元件,如发电机和电动机的正序和负序是不等的;值得庆幸的是,静止的元件,正序和负序是相等的,如变压器和输电线。

负序阻抗个元件都不等了。负序阻抗等于负序电压除以负序电流。对这个负序电压我的多说几句,很多人与零轴分量相混淆。其实两者有很大的区别。负序电压是一个相量,相量是什么?它还是正弦的电压,三个同相的电压。而零轴分量是一个瞬时值,park变换得到的。

现在起,分别从这电力系统四种元件说起,说先说发电机。

1) 发电机

(a) 发电机正序电抗

我不想多说,就那些事。还是补充一句吧,属于发电机正序电抗的有:稳态的时候有同步电抗Xd, Xq;暂态过程的Xd’ 、Xd’’ 、Xq’’。Do you know?

(b) 发电机负序电抗

负序电抗肯定与加入的负序电流有关,负序的电流就会产生负序的磁场,负序的磁场是什么样子的呢?不知道没有关系,想想正序电流形成了什么样的磁场。哦,通过类比,知道负序电流与正序电流相反,形成了一个顺时针的旋转磁场(正序电流产生逆时针的旋转磁场)。这个顺时针的磁场相对转子(转子是逆时针旋转的)来说,就是从转子上看,以2倍速在旋转,接着就形成脉振磁场,接着出现谐波,总之很复杂,我也还没有搞清楚。总之,我可以想见,磁路老是在发生变化的。并且随着随着不对称情况的不同还不同,麻烦啊。

但是,但是,工程上可不管,我们要实用计算,去(Xd’’ +Xq’’)/2

(c) 发电机的零序电抗

零序电抗是多少呢,多少呢?多少呢?想零序电流啊,接着想零序电流形成的零序磁场啊。他们在空间上对称,但是相位相同,很可以,彼此的磁场抵消了,只有定子绕组的漏阻抗了,因此,它就很小了,只有这么大:(0.15—0.6)Xd’’

对了,还有一条,我不知道,只能拭目以待了。据书上说发电机中性点是不接地的,即零序电流不能通过发电机,这时候发电机的零序电流无限大。真的这样吗?还是蒙我的,不知道,who knows?

2) 变压器

令人suck的发电机完了,到了hell的变压器。变压器的正序,负序不用多说,关键就是fuck的零序阻抗

讲变压器零序电抗之前,你要明白两点:

第一点:零序电压施加在三角形侧,或者不接地星形侧,不论另一侧的解法如何,没有零序电流通过,零序电流是无穷大。要有零序电流注定加入电压侧是Yn接法

第二点:零序电压施加成功后,有无零序电流,以及零序电流的大小,都要看变压器的机构,以及变压器的接线方式如何

以结构分来来说

(a) 双绕组变压器

定了一个结构,再来看它们的接法

第一种Yn,d

第二个d只是在内部流,

第二种yn,y

第二个y这么接是流不通的

第三种yn yn

这种很特殊,还得看第二个yn后边是怎么样的

这三种接法的共同点都是有零序励磁阻抗的,很遗憾不能画出等效电路图。到时候装一个mathtype公式编辑器和cad把你Y的都画出来。

(b) 三个单相变压器

磁通都是走铁心,可认为零序磁力电抗相当的大啊,为什么,暂且记住这么一个结论吧,走铁心,零序励磁电抗嗷嗷的大。

可认正序电抗X(1)=X(0) = X1 +X2,当然这么定时(a)中的第一种和第三种接法。,不用我多说。
X(1):正序电抗
X(0)负序电抗
X1:一次绕组漏抗
X2:二次绕组漏抗
(c)三相五柱式
与三个单相变压器是极其的类似
磁通都是走铁心,可认为零序磁力电抗相当的大啊,为什么,暂且记住这么一个结论吧,走铁心,零序励磁电抗嗷嗷的大。
认正序电抗X(1)=X(0) = X1 +X2,当然这么定时(a)中的第一种和第三种接法。,不用我多说。
X(1):正序电抗
X(0)负序电抗
X1:一次绕组漏抗
X2:二次绕组漏抗
(d) 三相三柱式
没铁心可走,我走漏抗,所以这个时候它的零序励磁电抗不是无穷大了。
但是,但是,实用,实用计算的时候仍旧用X(1)约等于X(0) = X1 +X2
(e) 三绕组变压器

对于三绕组的变压器,我们要记住一个很重要的结论

三绕组变压器有一个绕组是三角形接法的,可以不计入零序励磁电抗。