é çµç®±ä¸ç继çµå¨åæ¥è§¦å¨åå±äºå级çµå·¥çå¿ ä¼çç¥è¯ãé®è¿ä¸ªé®é¢ï¼å¯è§è¿æ²¡å ¥é¨ï¼å æ¤ï¼å»ºè®®éçµå·¥äººåå¿å¿ å»æ¥è§¦ç¨çµè®¾å¤è®¾æ½ã
æ¥çº¿æ¹æ³
å
¶å®å¾ç®åï¼è¿çº¿è¿å
¥é
çµç®±å第ä¸ä¸ªè¦æ¥çæ¯ç»§çµå¨ï¼å
¶æ¬¡æ¯æ¥è§¦å¨ï¼ææ¯çµè¡¨ï¼è¿æ·ç©ºå¼å
³ï¼ç¨çµå¨;å¦ä¸å¾æ示ï¼
我这的接触器上有个电流是32A, 电机的功劳是1.1千瓦,我看电工用两个接触器控制这个功率1.1千瓦的电机,是怎么算的?
追答电机是三相还是单相的,若是三相的只需要10A的就够了,若是单向的要用10A的就行了。若用两个接触器的话,一般是进行正反转控制。
追问对的是正反转,为什么正反转需要两个接触器?好像是三相的 接三根线
追答三相的电机正反转控制就得两个接触器,因为要通过两个接触器的转换电机的接线顺序才能改变电机的转向,这个工作原理一两句话给你讲不清,你要感兴趣可看一下电力拖动的知识。
追问好的 谢谢,也就是说两个接触器串联在一起的接法也不一样喽 谢谢你的耐性解答,, 晚安 睡个好觉,我先普及一下电工知识。
追答现在的两个接触器不是串联。而是并联的,
本回答被提问者采纳