质量安全整改通知单如何回复?

1、外架:基础垫木交底不平、立杆无底座、部分小横杆端盖板过短,应伸出≥100mm,未做进出口防护棚。

2、模板支撑:部分松动、梁底出现铅线代禁脚,尤其是次梁,门式架未纵横拉结,梯口挑板的模板支撑安装不合理不安全。

3、临电:应用五芯,闸刀配件不全,色线混乱,电箱未标签,搅拌机木壳未接零保护。

4、井架:缆风绳未安花篮及绳卡、侧面未防护。

针对所提出的问题按相关要求进行整改即可。回复时将如何进行的整改做一个回复即可。比如你可以回复如下:
一、外架:已安排人员对外架基础垫木全部进行了修整,增设了立杆底座;将所有过短的小横杆都进行了更换,确保其伸出长度大于100mm。并按照规范要求在进出口处搭设了防护棚。
二、模板支撑:组织施工人员对出现松动及梁底铅线代禁脚的部位进行了调整,增加了次梁位置门式架纵横接结杆数量。对楼梯口挑板的模板全部进行了拆除,并按设计要求重新进行了安装。
三、统一将施工现场电缆全部更换成了五芯电缆,重新接线时严格按规定的颜色进行配电,对配件不齐的闸刀予以拆除更换,同时将用电系统图、用电标志及箱体标记进行了重新标识,另外,还组织人员对现场所有大型设备的接零保护进行了检测,对达不到保护功能的或没有做接零的设备进行了调换或增设。
四、井架:已按规范要求安装了花篮及绳卡,并加强了侧面防护措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考