单相电接地线漏电保护器 会跳闸

单相电(一根火线,一根零线)接地线,漏电保护器 会跳闸(断开)。。把 地线插头断开 就没事,,请问是不是漏电保护器 不能同接地线同时使用啊,,还是 别的什么问题?????求帮助

这是发生了漏电。漏电断路器的工作原理,就是通过零序互感器监测流过漏电断路器的火线、零线电流是否相等,正常情况下应该是相等的。当发生漏电时,一部分电流通过地线流走,因此火线的电流会强于零线的电流,这样零序互感器的二次线圈就可以感应出电压,从而触发电磁脱扣机构跳闸。
负载正常的情况下,即使连接地线,也不会有电流流过地线,漏电断路器也就不会跳闸,而你目前的情况很明显有部分电流通过地线流走了,因此电路中出现了较大的剩余电流从而导致了跳闸的发生,你应该重点检查负载设备的绝缘电阻。追问

怎么检查呢,,昨天我把 地线放到电脑的主机外壳(金属外壳)处,漏电保护器 就跳闸了。不知道是哪里出了问题,难道电脑主机漏电了??

追答

有这种可能,你测量一下电脑主机的绝缘电阻吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-24
漏电分火零漏电,火地漏电,零地漏电。按你说的情况是对地有漏电,单相电接地线是起保护作用,正常不会跳闸。
第2个回答  2013-08-23
保护器失灵