三菱FX系列的plc输入端连接npn和pnp的问题

都知道三菱FX系列的plc输入低电平有效,也就是说npn型光电开关可以使用,但有的人说pnp型的光电开关(三线制)信号(黑线)串个470欧的电阻,然后在程序里逻辑反也能使用。我不懂为什么这样也可以,各位大神请给个说法吧!

 

 

 

光电开关或近接开关PNP如何转换为NPN,需要什么配件呢?

1、如上左图,PNP输出,负载接在输出端(c级)与地(电源负极)之间,电流是从输出端流出经过负载;
2、如上右图,NPN输出,负载接在输出端(c级)与电源(电源正极)之间,电流是经过负载从输出端流入;
3、所以PNP输出、NPN输出对负载来说极性相反,接法相反;
4、但是,负载总是接在电源之间的本质不变,但接电源的极性相反;
5、当驱动电压信号上升时,PNP无输出,负载电路不通;
6、当驱动电压信号上升时,NPN有输出,负载电路导通;
7、就是说同一个驱动电压信号,PNP无输出,负载电路不通,NPN有输出,负载电路导通,负载状态相反;

怎么理解“楼主要进行NPN输出、PNP输出的转换”?

1、我想,楼主的负载输入极性的要求,例如负载输入端为电源正极接地,不能接在负极接地的PNP输出端!!!
2、如果是这样的话,可用上左图进行变换,且两设备接地端不等电位,要相互隔离;而且要将输出端的地与负载的负极连接;
3、如果楼主不是负载极性的要求,而是想将负载状态反相,例如导通变截止,那么上左图的变换不起作用;

不管楼主是那种要求,用老菜鸟的下述方法即简便又可靠:
PNP传感器+中间继电器=NPN传感器;
NPN传感器+中间继电器=PNP传感器。

因为:
1、不管是PNP还是NPN输出都是开关输出;
2、所以在PNP开关输出+中间继电器=NPN开关输出或PNP开关输出;
3、确切的说,变晶体管输出为触点开关输出,即常开触点输出或常闭触点输出,且没有极性的限制;
4、这样一个负极接地的系统与一个正极接地的系统可以共地,外壳无须隔离;
5、老菜鸟的方法实质上是,将晶体管输出端改为触点开关输出!

   
1、PNP与NPN转换用来改变输出信号的相位,没有必要,因为放大调节器都有同相和反相输入端;
2、PNP与NPN转换用来改变输出信号的极性,不如老菜鸟的介入继电器的方式好;
3、但适用模拟量的输入、输出极性的改变;

 

上面是以前用到时的收藏, 你所说的串470欧姆电阻没测试过, 不过原理上好像讲不同, 你用着可行?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11

PNP需要外接电源,本身FX系列都是漏型,,外接正常NPN正好,,PNP是源型输出,直接接无法工作,看个图就就懂了,

本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-06-06
我接过的是3.3K的电阻,你可以去研究下上拉电阻,下拉电阻,确实是你说的那样,不过不是直接串起来。