设计一个配电箱 用一个压力表一个接触器和一个中间继电器控制潜水泵自动给压力罐上水

如题所述

首先你应该用电接点压力表,这样才能输出压力罐的出水状况。以220V说明连接:火线接压力表中心线,上限接点接中间继电器器线圈一端,中间继电器器线圈另一端接零线。下限接点接交流接触器线圈的一端,交流接触器线圈另一端接零线;另接一根火线串入中间继电器的常闭触头和交流接触器的常开辅助触头(用于自保),接入交流接触器线圈的进线端(即和下限接点并接)。交流接触器的主触头接水泵。注意调节(设定)压力表上下限。逻辑:开始压力罐无压力,火线通过下限接点进交流接触器线圈,水泵启动,同时自保点接通保持(水泵启动后压力表中心火线会离开下限接点);到达上限接点时,接通中间继电器,串在回路中的常闭点会断开,交流接触器失电,水泵停止运行。你画一下图看看能行吧。另外自动运行虽好,但还是用转换开关再并接一路手动启停的回路更保险,以便检修维护线路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-29
建议你用数字压力控制表,接线简单,而且只需要一个接触器就可以,不需要配电箱,价格也还合理,使用寿命长。电接点压力表用触点控制上下限,很容易打火发生触点粘连,会损坏水泵或不停的工作造成高额电费。
第2个回答  2013-08-29
三相电源串联总开关 串联继电器 串联接触器 接水泵 压力表的高低压开关控制接触器的 通电与断电!然后调压力表
第3个回答  2013-08-29
朋友你还需要一个压力开关可以起到制动控制的作用呢?