防火门等级适用范围是怎么分的?

32层住宅楼,防火门的使用是什么等级的?详细些,哪些地方用什么等级?包括材质。是强制性规范么?参照哪本规范?

你可以参照高规。

一、防火门等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。

二、不同等级防火门适用:*

甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、
防火分区、防火墙上开门;

乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室
门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;

丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。1

防火卷帘耐火极限大于等于3.00h

17层的高层住宅防火门是用什么样等级的--采用乙级防火门。2 K4

上述规定在《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》
有相应规定。追问

我是问32层必须用什么级别、

追答

按照GB50045-95(高层民用建筑设计防火规范)和GB50016-2006(建筑设计防火规范)对各类防火门的使用范围进行了规定;

1,在防火墙上开设门、窗、洞口,应设置甲级防火门。
2,在耐火极限不低于2.0h的隔墙上开门时,应采用乙级防火门。

对照防火分区,防火墙处用甲级,其他乙级。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-06
根据安装场景的不同,对防火门的等级和时间有着不同的要求,像机房所使用的为防火时间为1.5小时的甲级钢制防火门,管道井则可以使用防火时间为1.0或0.5小时的丙级或乙级钢制防火门,需要设计上提出具体的要求。防火门分为甲级、乙级、丙级,材质又分为钢制、木质、钢木、不锈钢等,防火时间也各有不同,甲级为1.5h,乙级为1.0h,丙级为0.5h,防火门是需要做消防备案和过消防验收的,我曾经用过中沃防火门,觉得质量不错!
第2个回答  推荐于2018-05-11
【A类防火门】
  A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
【B类防火门】
  B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
【C类防火门】
  C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。
【适用范围】
(1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;
(2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);
(3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;
(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;
(5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;
(7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;
(8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。本回答被网友采纳