一个5.5的三相异步电动机工作一会热继电器就断开了,修电机的来了说是接地了,

绕住接地了电机怎么还会工作?绕组接地热继电器不是应该马上断开的吗

热继电器断开是指电流过载引起热继电器发热断开控制线路
1:电机的运行电流过载,用钳形电流表量下电流,三相平衡但是电流过高,超过11A
2:电源线接地,用钳形电流表量下接触器出线电流(接地相过载),用钳形电流表量下电机进线端电流(正常)
3:电机内部绕组接地,用钳形电流表量下电机进线端电流(过载),用兆欧表量下电机的接地电阻(为0)
4:电机内部绕组匝间短路,用钳形电流表量下电机进线端电流(过载)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-28
测量电机的运行电流是否过大或热继电器偏小。
第2个回答  2013-03-27
绕组接地了还得了,那就相当于漏电了,漏电也是漏电保护器跳闸,热继电器只起到过电流作用,估计是继电器有问题,电机用一会继电器就会发热造成断开,
第3个回答  2013-03-29
电机内部绕组两个接线点之间接地会出现此现象
第4个回答  2013-03-27
接地的话,用万用表测量一下就知道了。