380V 200A的漏电保护器,实验按钮按下时的电流是多大。

我需要用遥控实现断电,遥控接收端的继电器去控制漏电保护器的实验按钮,实验按钮有多大电流,srd-12vdc-sl-c的继电器能不能承受,长时间使用可有问题?
怎么接我知道的,我需要的是按下瞬间的电流,d-12vdc-sl-c的继电器能不能承受。

  380V、200A的漏电保护器,其中的200A电流是指的正常工作时的电流,而不是漏电电流。
  漏电电流通常情况下是为了保护人员安全设计的,因此,漏电保护器的漏电电流基本都是一样的。最高不超过50mA。为了模拟这一状况,实验按钮按下时的漏电电流也是最高50mA。
  一般情况下,人体能够承受的安全电压为36伏,安全电流为10毫安。当人体电阻一定时,人体接触的电压越高,通过人体的电流就越大,对人体的损害也就越严重。安全电流又称安全流量或允许持续电流,人体安全电流即通过人体电流的最低值。一般1mA的电流通过时即有感觉,25mA以上人体就很难摆脱。50mA即有生命危险。主要是可以导致心脏停止和呼吸麻痹。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
通常情况下,试验按钮起的是模拟漏电的作用,用以检查漏电保护器内部的检测和控制是否正常,因此该按钮通过的最大电流基本上等于或稍大于 该漏电保护器额定的漏电动作电流。该固体继电器触点容量可满足需求,介电强度1000VAC以上也可满足需求,需要注意的是三相漏电保护器的试验按钮线电压是380V,虽有限流电阻,但也需注意安全。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-28
你好:
——★1、漏电保护器的【漏电保护动作电流】,都是≤30mA的,所以“按下瞬间的电流”,就是产品设计的试验电流30mA。
——★2、特殊场合使用的高灵敏度漏电保护器的【漏电保护动作电流】,“按下瞬间的电流”为≤10mA。
——★3、“380V 200A的漏电保护器”的【分断电流】,由负载功率来决定。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-28
简单的办法取漏电保护器按钮两端线接你控制这个继电器就行,不需要什么电流。
第4个回答  2013-03-28
按下瞬间会大于你这个数据