请教女儿墙内保温和屋面防火隔离带问题

现在屋面需要做500宽的燃烧性能A级的防火隔离带,黑龙江地区,女儿墙里面也需要做保温,想请教一下在女儿墙和屋面的交接处,是应该先贴女儿墙的内保温,还是先贴防火隔离带呢?

1.屋面需要做500宽的燃烧性能A级的防火隔离带,这个防火隔离带高度必须高出其它完成面至少600以上;2.黑龙江地区,女儿墙里面也需要做保温,目的是防止这个隔离带成为屋顶的防寒“热桥”;3.在女儿墙和屋面的交接处,应该先贴女儿墙的内保温,做内保温材料的保护层后再贴防火隔离带。 理由是:一般保温材料是孔装、洞状材料,不具备防火功效,水分渗透泡透后,因水的热容系数大,不 起到保温功能,同时在严寒地区,水凝固成冰时体积增大,挤破保温材料,所以保温材料应贴在 内层。 同时,屋顶防火隔离带是防止失火这个分区屋顶烧穿后串火过来烧另外一边屋面的,防火隔离层 的材料毫无疑问应该贴在外面,并做好保护层。 综合上述,在女儿墙和屋面的交接处,应该先贴女儿墙的内保温,做内保温材料的保护层后再贴 防火隔离带。 我的答复希望能帮到您。 谢谢! 到埃克思建筑设计网网站查看回答详情>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-08-01
第2个回答  2013-03-27
这是一个专业问题,我也受教了,知道怎么弄,告诉我一下呗,谢谢