第1个回答 2013-04-01
ABB变频器是允许过载的,电机也是允许过载的,电机的过载能力可以达到2.5~2.7被,变频器如果是重载的话也可以达到1.5倍,短时甚至可以更高。所以超过额定时也是不会跳闸的。关键是要看温度,也就是说变频器根据内置的温升模型和实际检测的温度来计算是否出发过流故障。
第2个回答 2013-03-25
额定电流设置的360A,不会跳闸的,还有个过载或是过流的参数,这个值一般是额定值的1.15倍。
第3个回答 2013-03-25
变频器在检测到过载是会触发过载保护功能,停止电机,输出保护信号,显示过载保护故障代码。
所要注意的是,触发过载保护的电流必须是大于额定电流的。
电机达到额定电流,只能说电机处于满载状态,并没达到过载状态,所以不会保护停机(跳闸)。来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第3个回答 2013-03-25
ACS800 轻载系数为110%的额定电流一分钟才跳闸 重载为150%的额定电流一分钟跳闸
你感觉360会跳?