第1个回答 2013-03-27
先搞清楚以下两个公式:
P(千瓦) P(千瓦)
A= ———— (安) A= ————(安)
0.22(千伏) 0.38(千伏)
算电流:
6 6
A=———— =27.27 (安) A=———— =15.78(安)
0.22 0.38
上两式说明:220伏6000瓦的电热水器:满负荷电流是27.27安;380伏6000瓦的电热水器:电流是15.78安;···
①经过查表得出:2.5平方毫米的铜芯线,在220伏电压情况下(明敷可连续载流35安、);
②穿管情况下,可参考以下:2根线穿金属管,可连续载流28安······三根可载流25安······
③穿塑料管:2根可连续载流26安······三根可载流23安······
以上说的情况是“连续载流”——由于电热水器(并非连续载流),所以,你家的热水器插座如果是单独使用2.5平方毫米的铜芯线的话,就不需要重新换线(值得注意的是:刚刚在临界值范围内···)
请自己考虑!!
—— 秋风江上甩钓人 (经过理论计算后认真作答) 斟酌!!
第2个回答 2013-03-28
2.5铜线只带一个6000W的热水器都是很困难的,更别说家里还有其它的用电器。你可以算一算,你们家里的用电器加起来总共有多少个千瓦。(包括电灯、电视、电视等等,反正用电的都全算进去)再看看你们家的进户线是多大的。如果,你爱的用电器全部同时使用,算一算能不能带的起~一个平方带一点五个千瓦应该算是比较合理的,如果进户线比较宽裕你可以另走线单独带热水器,如果差太多从安全角度出发还是别用了。如果可以的话,可以换个功率小点的,又或者用然气热水器~
第3个回答 2013-03-27
有两个办法(或者说只有一个办法)那就是要么加线(就是按jiangchun_925这位仁兄说的)要么从总配电箱直接接一条专用线,加多一个开关独立控制,开关要40A以上的,不然开关可能容易出问题。
第4个回答 2013-03-27
话不多~建议重新走一条4平方以上的铜线~ ~~~还要检查家用配电箱的漏报或者空气开关是否能承受!要不会不断的跳闸~~63A
你原来的那线因该护套线吧!所以换不了!
还有你买的是即热性热水器~