50铝芯电缆能带多少千瓦

如题所述

50平方的铜芯电缆能带110千瓦,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。

50平方的铜线明线敷设安全载流约200A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:

P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110KW。

所以50平方的铜芯电缆能带110千瓦,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。

电缆选择的简单算法:

1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。

2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。

3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。

4.按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

扩展资料:

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1、合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

参考资料:百度百科—电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-08

如果是50平方毫米的铜芯三相四线制电缆可以带64.335千瓦。

计算方法如下:

根据导线的安全载流量,50平方毫米的铜芯导线的安全载流量是115安培。

根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);

所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。

电缆选择的简单算法

计算电缆可以带多少千瓦功率,要知道电源电压,接线方式,电缆截面积,根据安全载流量表,查可以安全载流多少安培,再根据三相四线制功率计算公式,进行功率计算。

安全载流量指的是电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。又称安全电流。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

第2个回答  推荐于2016-05-21
如果不考虑线路电阻的话,50平方的铝芯电缆,其载流能力约为250A,如果是三相的话:
P=1.732*U*I=1.732*380*250=164540W=164.54KW
单相的话:
P=U*I=220*250=55000W=55KW本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-01
电阻性负载80千瓦
电动机55千瓦