急急!墙体打孔打断钢筋

卫生间墙体打孔,打断2根横向的大概25mm的螺纹钢,开孔是10cm有一半开在了梁上,梁总高大概在40cm左右,请专业人士回答一下。
开始的图片画得有点不准确,图上画横线的是我在家里能看到的梁,卫生间的窗户是在卫生间中间那个梁的右边(和现在看到的图和梁的位置相反),

开孔100mm,一半在墙顶,一半在梁底,打断了梁底钢筋2根25的。
可以肯定:这2根25的钢筋是梁的主筋,这根梁的下部主筋一共就2根25,现在已全部打断,该梁的承重能力将减少80%,横向联系能力减少50%,该梁的结构能力被严重破坏。
这梁高度只有400mm,应该不属于主框架梁,如果梁跨度不大,且只打了这一根梁,也就只能是这样了(墙下有填充墙,不会有大的影响,可能会使上部裂缝产生或有所增加),以后注意吧。
记得:梁底部是主筋位置(500以下梁在底部10-80mm位置,600以上梁在底部10-110mm,1000以上梁在底部10-160位置;)-不能开孔。
生命愉悦!有用请采纳。追问

 

像我现在这种情况呢?影响如何,如果要做加固的话要怎么做? æ•´ä¸ªæ¥¼é«˜18层,    我在17层,3楼那家也打到这两根钢筋了,他打掉了一根完整的,还有一根打到了1半. ä½ è¯´çš„主框架梁一般是多高.

追答

第一张我原来没看到,这样看来这个楼的结构是-剪力墙框架结构,这根梁还是主梁,估计高度约550mm(下部主筋配得不大,只有2根25),这样打孔对结构的稳定性影响是蛮大的。
好在结构主要受力由剪力墙担任,框架承重的作用比剪力墙要小一些,既然已经成了事实,如果难以补救,也就这样吧(如果能把开孔处钢筋凿出来十几厘米一端,用同规格钢筋双面焊接上去,这是最好)。只要你的上层或下层没有这样打孔,且这个部位总打孔的层数不超过30%(18层中有超过5层打孔),对结构的安全性造成的影响还是在可以安全入住的范围之内的,但后期裂缝会产生或有所增加(特别是对上层)。
建议:
1.是否补救可以由你自己决定;如不困难则补救,如有困难也就这样算了,不管补不补,晚上入眠还是放心,只要做好下一条;
2.注意不要再随意打孔,并且提醒或关注其它用户在该卫生间打孔时不能再打到梁下部筋了。
生命愉悦!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-02
  你在开孔时对梁造成了一定的损坏,不过由于开孔较小,没有破坏整个梁体,应该不会对房屋结构造成影响。
第2个回答  2013-04-02
开孔直径、开孔在梁跨中的部位、开孔在梁截面高的位置,这些因素对梁承载能力的影响有很大不同,建议你请设计的结构师来查看,才能准确的估计结果是否有大的危害。
第3个回答  2013-04-02
这个位置表示 你打在卫生间窗户过梁上面 是不是准备做通风口,按理说你卫生间有通风孔 ,我建议。你最好在窗户边,加U字钢板进去。
第4个回答  2019-07-01
30层高楼在承重柱子打空调孔被打断了三根钢筋,怎么办呢?有什么补救办法,急急!急!急!