电线接地时,一般情况下距离接地体多少米以外,跨步电压可看成零?有参考书籍吗?

想知道

架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低。在导线落地点20米以外,地面电势就近似等于零了。地面电势变化情况如图5-4所示。从图中可以看出,在距落地点8~10米内,不但地面的电势高,而且地面上两点之间的电势差也大;在8~10米以外,地面的电势低,地面上两点之间的电势差也不大。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-28
电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,一般情况下距离接地体20m以外,跨步电压几乎为零.
第2个回答  推荐于2018-03-23
电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,一般情况下距离接地体20m以外,跨步电压几乎为零.本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-04
当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低。在导线落地点20米以外,地面电势就近似等于零了。地面电势变化情况如图5-4所示。从图中可以看出,在距落地点8~10米内,不但地面的电势高,而且地面上两点之间的电势差也大;在8~10米以外,地面的电势低,地面上两点之间的电势差也不大。 希望对你有帮助:)
第4个回答  2013-04-03
应该视电线电压等级而定,电压等级越高,接地电流越大,跨步电压越大。
但一般来讲,跨步电压在一定范围内,可视为基本安全,不一定非要到零。