软启动中旁路接触器是如何工作的?可控硅处于什么状态时接触器吸合,什么状态时接触器断开?

或者是怎么配合的?即接触器吸合瞬间,可控硅是处于导通还是关闭状态?接触器断开瞬间,可控硅是处于导通还是关闭状态?顺便问一下,可控硅的压降一般有多大?

我修理过多台软启动器,品牌是ABB的,但你询问的问题还真没有详细测试过,足见你是个很动脑筋的朋友。现在按自己对软启动器的理解回答你以上问题,不当之处欢迎商榷指正。
变频器接到启动信号后先给电机施加40%电压,接下来按设定的启动时间逐步提高电压,在提高电压的过程中会检测电流是否超过设定的额定电流倍数,没超过,继续升压;超过了,暂缓升压,等电流降下来了再继续升压。
当软启动器在设定的启动时间电压升到100%,认为起动结束,输出指令吸合旁路接触器,将可控硅旁路。接触器吸合瞬间可控硅是开通的,这样能更好地避免可控硅承受过电压冲击而损坏。
接触器断开时,可控硅的导通与否要看对软启动的停机时间设置了。设置停机时间0秒,接触器断开时关闭;设置停机时间不是0秒,接触器断开时可控硅全导通状态,然后按停机时间下降直至关闭。
可控硅导通后压降不超过2v,但测量时会超过这个值,原因是可控硅无法做到0度触发,万用表测量的是最小触发角产生的锯齿波电压+2v。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-05
这个可以咨询我们技术部追问

可以回答一下吗?谢谢!

追答

这个我也不是很清楚,你去了解下 固态软启动相关的资料吧
有低压固态软启动 和高压固态软启动

有空我去问问我们技术