R23 制冷剂一般控温范围,控0度时,会对制冷系统有影响么?

如题所述

R23制冷剂就是超低温冷媒三氟甲烷,又名:HFC23、HFC-23、F23、F-23;
R23制冷剂是一种常用的超低温制冷剂,它主要被运用在环境试验箱或者是其他设备比如冷热冲击试验机等等、冻干机、冷冻干燥机、超低温病象或者是冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(常用于科研制冷、医用制冷等)。
另外就是R23制冷剂还常用于复叠式制冷系统的低温级里面,除了上述运用以外,R23制冷剂还可以用作气体灭火剂。其优点是具有清洁和灭火效果好等等;
R23制冷剂的相关参数:
a、R23制冷剂中文名称三氟甲烷,英文名fluoroform,其化学分子式为CHF3。
b、R23制冷剂的沸点下蒸发潜能为240kJ/kg,液态R23制冷剂在25℃时其比如为1.55kJ/kg·℃。
c、R23制冷剂对于臭氧的破坏潜能ODP是0,全球变暖系数GWP为1200;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-21
由于R23是一种“深冷”环保制冷剂,主要用于超低温和深冷设备,0度对应的饱和压力接近30公斤;
如果控0度,则很容易出现压缩机过载保护。追问

控过0度第二天,就第二天压缩机制冷效果不佳,只能到-10几度,

追答

如果压缩机出现过频繁的过载保护,则会导致系统内的冷冻油严重碳化,加剧压缩机运动部件之间的磨损,从而降低压缩机的有效排气量。体现出来的就是制冷效果不佳。

第2个回答  2013-03-21
R23参数如下:
分子量 70.0
沸点(常压),℃ -82.1
凝固点,℃ -155.2
液体密度(25℃),kg/L 0.67
饱和蒸气密度(在沸点时),kg/m3 4.66
饱和蒸气压(25℃),MPa 4.73
临界温度,℃ 25.9
临界压力,MPa 4.83
临界密度,kg/L 0.525
蒸发潜热(在沸点时),KJ/kg 239.5
导热系数(25℃),液体,W/(m.k) 0.14
蒸气,W/(m.k) 0.0012
液体比热容,(25℃),KJ/(kg.k) 6.5
蒸气比热容,(常压,25℃),KJ/(kg.k) 0.736
在水中的溶解度(常压,25℃),%(质量) 0.10
消耗臭氧潜能值(ODP) 0
全球变暖潜能值(GWP) 5.7

R23常用范围是-40到-80摄氏度。-40以上一般用R404、R410A、R22这些高温极制冷剂就可以了,但这个要看制冷系统的设计,有的设备在接近100度时也开R23控制,这样的设置是有他的特殊用途。

如果你这是一个特殊用途的设备在0度时开23也是正常的。
我不知道你的提问要解决什么问题,只能这样回答,希望对你有帮助追问

压缩机制冷不能到-20以下,是不是因为控过0度?

追答

如果你这是一台旧设备的话,和控制0度没有关系。就你提供的这些现象初步判断是不是有泄漏?
R23制冷不制冷有很多原因,制冷剂不够、遇冷温度达不到液化状态、排气压力、蒸发器压力等等

本回答被提问者采纳
相似回答