以下是微机继电保护检测仪的操作步骤:

首先,确保所有操作在安全环境下进行。关闭测试仪的电源开关,然后将测试导线连接至面板上的电压输出和电流输出插孔,分别连接至被测试屏或保护装置。保护动作接点需通过测试导线接到测试仪的开入端子,通常位于面板左上部的N1至N5位置。如果需要外接PC机进行控制,需使用打印电缆连接PC机的并口和仪器背板上的接口,并将选择开关切换至"外"模式。

确认接线无误后,接下来连接测试仪电源线(AC220V),以及PS2鼠标(或键盘)。若需要打印试验结果,还需将打印机连接至仪器背板的并口。合上交流电源开关,此时面板电源指示灯应显示绿色(若使用外接PC机,还需开启PC机)。测试仪会自动进入主菜单。

按下面板上的功放电源开关,然后选择所需的测试功能应用程序。点击后,软件功放开关自动打开,电源指示灯变为红色,此时可以开始进行试验操作。

试验结束后,执行存储和打印功能,退出应用程序。操作顺序为先关闭测试仪的功放开关和交流开关,再依次拆除测试线、电源线和打印电缆。

如果需要与另一台PC机通信,可以使用通讯线连接,并运行随机通信程序,将试验结果上传至目标PC机。或者,可以使用U盘将数据传输到PC机,然后在PC机上或U盘上运行随机打印系统程序,利用Windows Excel处理和管理试验报表。