功率11.5kw的电机380v的电流是多少?该用多少平方的电线?

如题所述

电流是20A左右,用6平方及以上的电线。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘以根号3。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-13
11.5KW电机电流大概是20A左右,电缆选4mm²的电缆就可以了,这只是他的初始值,你要确定电缆线径的时候要考虑:电机的启动方式,电机与控制柜的距离远近,电机使用的环境温度,电缆的材料(一般都是铜线),看具体情况,如果要求高适当选高一档的线径。。。。。
第2个回答  推荐于2017-12-16
功率11.5kw的电机380v的电流是11500/380/1.732/0.85=20A左右
10米以内的电缆长度用6平方的(YC3*6+1*4)
如果太远,用10平方的本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-13
11.5kw电机空载电流应为2.5A左右,满负荷因为15A左右(考虑到功率因数),一般配6平方电线,接地用2.5平方足以,注意电线穿管保护。来自:求助得到的回答
第3个回答  2013-03-13
每千瓦电流为1.8-2.2,按2A电流计算 为23A。或者11.5/0.38x0.76=23A
电缆选6平的